查看: 3741|回复: 6

防爆专业-本安回路

[复制链接]
piaoyao60 发表于 2011-3-14 10:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家一个问题:如果我在危险区选用的传感器为干接点输出,再加一个隔离栅,这样可不可以构成一个本安回路。
FUDESHENG 发表于 2011-3-14 12:36 | 显示全部楼层
完全没问题。为什么还要在这里问呢?自己查一查手册就知道了。这样的话暴露了你不耻下问的优点多不好吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

FUDESHENG 发表于 2011-3-14 12:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 FUDESHENG 于 2011-3-14 12:40 编辑
% P2 d8 c6 i0 o6 v* d- j5 d: m" L% r$ h8 y$ b; ^
另外,感器为干接点输入节点,不是输出点。这个要搞清楚。远传点大致分为DI ,DO ,AI .AO.RTD,远程点等
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| piaoyao60 发表于 2011-3-15 15:13 | 显示全部楼层
大哥请教一下,应该查哪本书呢,我们领导讲传感器为NAMUR信号的才能跟隔离栅构成本安回路,我得找点资料好好学易下,感谢啦
回复 支持 反对

使用道具 举报

FUDESHENG 发表于 2011-3-16 09:40 | 显示全部楼层
NAMUR是'德国测量与控制标准委员会"制定的一项标准,是P+F提出的,以它为标准制定的。很多安全栅厂家和PLC厂家的I/O模块都支持它。2 A( g9 F( Z0 l/ p: A- W# c
( g7 |/ O" g; g2 n0 ^: E
       它的工作原理是这样的,它需要提供一个8v左右的直流电压,根据金属物接近传感器的距离,会产生一个1.2mA到2.1mA电流信号,标定的开关电流典型值为1.55mA,当电流由低到高或等于1.55 mA会产生一个输出信号变化(从0到1,或从OFF到ON),当电流由高到低低于1.75ma时,产生一个输出信号变化(从1到0,或从ON到OFF)。这样它可以来检查金属物是否接近。
% s& [' r: B4 a) K       当然,对于很多阀门的回讯信号也是这种类型的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

FUDESHENG 发表于 2011-3-16 09:46 | 显示全部楼层
NAMUR信号的才能跟隔离栅构成本安回路?这个说法不严谨
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| piaoyao60 发表于 2011-3-16 16:35 | 显示全部楼层
恩,我们这常用的都是NAMUR的,不过我就想有什么资料支持干接点的DI加安全栅能构成本安回路的说法。
回复 支持 反对