仪表电缆保护管用普通钢管可以吗?

[复制链接]
pass 发表于 2011-2-19 11:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
用Q235-B非镀锌的,镀锌和不镀锌到底有多大影响?是否有规范要求
FUDESHENG 发表于 2011-2-21 11:38 | 显示全部楼层
锌的化学活泼性比铁高,发生电化学腐蚀时,先腐蚀的是锌而不是铁,锌的氧化物又比较致密,可以阻止进一步的氧化。所以通常镀锌钢管有较好的耐腐蚀性.7 A: N' Z4 ^) g1 l2 h0 O
     镀锌钢管,是一般称的冷镀管,采用电镀工艺,只在钢管的外壁镀锌,钢管的内壁没有镀锌;热镀锌钢管采用的是热浸镀锌工艺,钢管的内、外壁都有锌层。