查看: 9733|回复: 21

FIC中的流量计应该安装在调节阀的前面还是后面?

[复制链接]
hsonglin 发表于 2010-9-29 19:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

FIC中的流量计应该安装在调节阀的前面还是后面?

前面、后面都一样?

refinery 发表于 2010-9-29 21:22 | 显示全部楼层
正常情况下是装在调节阀的前面。
回复 支持 反对

使用道具 举报

shzdlzt 发表于 2010-9-30 07:02 | 显示全部楼层
一般情况下前后影响不大。如条件允许尽量安在前面。
回复 支持 反对

使用道具 举报

victor187187 发表于 2010-9-30 09:23 | 显示全部楼层
流量计安装在调节阀前、后,所测得流量肯定是不一样。
回复 支持 反对

使用道具 举报

victor187187 发表于 2010-9-30 09:25 | 显示全部楼层
流量计安装在调节阀前、后,所测得流量肯定是不一样。应该安装在调节阀前。
回复 支持 反对

使用道具 举报

adam12cn 发表于 2010-10-4 23:57 | 显示全部楼层
流量计安装在调节阀前、后,所测得流量肯定是不一样。应该安装在调节阀前。
victor187187 发表于 2010-9-30 09:25

看是什么类型的流量计了。为啥装在阀前或者阀后所测的的流量就不一样呢?这个说法是没有道理的。不管装在什么位置,管子里的液体留过的就那么多,所以不管装在前或者后对流量计来说作用都是一样的。我见过的还是装在调节阀前面的多。
回复 支持 反对

使用道具 举报

静听花没语 发表于 2010-10-5 13:07 | 显示全部楼层
回复 6# adam12cn


    装在前面的吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

aa610 发表于 2010-10-5 20:22 | 显示全部楼层
应该装在调节阀前面。
回复 支持 反对

使用道具 举报

niren 发表于 2010-10-6 21:21 | 显示全部楼层
装在调节阀前边好一些,阀后波动大一些。
回复 支持 反对

使用道具 举报

whd9999_ 发表于 2010-10-9 01:14 | 显示全部楼层
装在前面,后面的话压差不一样,流量失真
回复 支持 反对

使用道具 举报

charlse 发表于 2010-11-24 12:48 | 显示全部楼层
准确说应该装在压力稳定的一端
回复 支持 反对

使用道具 举报

FUDESHENG 发表于 2010-11-24 13:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 FUDESHENG 于 2010-11-24 13:40 编辑

回复 1# hsonglin


    一般装在前面,因为大多数流量计是靠测介质通过流量计产生压差来间接测介质流量的,要求测量的介质流体不要出现湍流,管道振动应该尽量小,比如孔板流量计一般要求孔板的前直管段为30D,后直管段为5D,流量计测量的误差越小。介质流体经过调节阀这个节流元件后,会产生湍流,经过一定的传输距离后才能稳定下来。所以流量计装在调节阀前面。流量计和调节阀的距离越近,控制越及时精确。
     另外用流控好还是压控好,感觉实际生产中用压控更好。流控并不好
回复 支持 反对

使用道具 举报

zhouqicheng 发表于 2010-11-24 21:24 | 显示全部楼层
学习到了
回复 支持 反对

使用道具 举报

haixjh 发表于 2010-11-25 01:46 | 显示全部楼层
学习到了
回复 支持 反对

使用道具 举报

hupoyoyo 发表于 2011-3-8 13:07 | 显示全部楼层
12楼说得很有道理,学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报