本帖最后由 FUDESHENG 于 2010-11-24 13:40 编辑
回复 1# hsonglin
一般装在前面,因为大多数流量计是靠测介质通过流量计产生压差来间接测介质流量的,要求测量的介质流体不要出现湍流,管道振动应该尽量小,比如孔板流量计一般要求孔板的前直管段为30D,后直管段为5D,流量计测量的误差越小。介质流体经过调节阀这个节流元件后,会产生湍流,经过一定的传输距离后才能稳定下来。所以流量计装在调节阀前面。流量计和调节阀的距离越近,控制越及时精确。
另外用流控好还是压控好,感觉实际生产中用压控更好。流控并不好 |