查看: 5848|回复: 7

氢气泄漏、着火的处理

  [复制链接]
xxp3232 发表于 2010-8-26 11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

临氢管线易泄漏的部位:主要是氢气压缩机填料漏氢气,高压反应器、换热器和加热炉进、出口法兰等部位。最可怕的就怕临氢管线破裂,造成氢气大量泄漏,易引起火灾和爆炸。氢气爆炸的上、下限 4%~74.2%


泄漏、着火的处理:1立即向上级部门汇报,报警119请消防队增援。2紧急停工。降温、降量,加热炉熄火,泄压,尽量减少氢气的外泄量,停运行机泵,关闭机泵进、出口阀门。(视氢气泄漏量或着火大、小采取低负荷运行或紧急停工)3对泄漏着火点做好相关设备管线的隔离,关闭相应的阀门。对泄漏着火点用蒸气和氮气进行稀释。4当泄漏量减小和火势减小时,方可对火源进行干粉灭火。

评分

参与人数 1经验 +4 化工币 +8 收起 理由
mlm010223 + 4 + 8 主题规范, 引导交流,加分感谢!^_^

查看全部评分

xueliang2006 发表于 2010-9-3 18:53 | 显示全部楼层
1、消防水泡对周围设备、管线、构架进行降温
2、对着火危机到的电缆线路进行断电保护

评分

参与人数 1经验 +2 化工币 +4 收起 理由
mlm010223 + 2 + 4 热心助人,加分鼓励!^_^

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

zhouqicheng 发表于 2010-9-10 13:08 | 显示全部楼层
1.降温
2.关闭气体供应的紧急遮断阀
3.等内部压力降下来后,补充N2进入进行稀释
OK

评分

参与人数 1经验 +2 化工币 +4 收起 理由
mlm010223 + 2 + 4 热心助人,加分鼓励!^_^

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

membrane 发表于 2011-10-27 11:03 | 显示全部楼层
保持燃烧,关闭源头阀门,充氮气
回复 支持 反对

使用道具 举报

pdsnzk1972 发表于 2011-10-28 15:07 | 显示全部楼层
一方面是防止火灾的扩大,影响到其它地方,造成更大的损失。另一方面最主要的就是切断氢气来源,并充入氮气保持正压。
回复 支持 反对

使用道具 举报

hanpingsiping 发表于 2014-9-19 07:27 | 显示全部楼层
泡沫应该好用的,另外要加强管理
回复 支持 反对

使用道具 举报

beibeijia 发表于 2014-9-19 12:57 | 显示全部楼层
可燃气泄漏着火后不要贸然灭火
回复 支持 反对

使用道具 举报

zhouqicheng 发表于 2014-9-21 21:18 | 显示全部楼层
压力要降低什么程度才能使用氮气呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | [加入论坛]

本版积分规则

化工技术网- 赠人玫瑰 手有余香 ( 苏ICP备14035884号 )

快速回复 返回顶部 返回列表