dyj01 发表于 2010-8-20 08:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是我在现场拍到的,请大家看看存在什么问题?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?[加入论坛]

x
jxclyy 发表于 2010-8-20 08:45 | 显示全部楼层
这个表的校验标签不规范,可能是用户自己贴上去应付检查吧。

评分

参与人数 1经验 +6 化工币 +4 收起 理由
jaffy27ly + 6 + 4 技术交流, 加分鼓励!^_^

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

hg730060 发表于 2010-8-20 08:50 | 显示全部楼层
压力表与接管间应设有切断阀。

评分

参与人数 1经验 +6 化工币 +6 收起 理由
jaffy27ly + 6 + 6 技术交流, 加分鼓励!^_^

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

liuyong816 发表于 2010-8-20 14:44 | 显示全部楼层
好像这个压力表不怎么耐震。
回复 支持 反对

使用道具 举报

xueliang2006 发表于 2010-8-20 17:14 | 显示全部楼层
1、压力表与压力容器之间应该增加一个切断阀,便于压力表更换
2、压力表的指示达到了最大,应该更换合适的压力表
3、压力容器与压力附件的安装一般都是法兰连接的,便于密封

评分

参与人数 1经验 +20 化工币 +20 收起 理由
jaffy27ly + 20 + 20 技术交流, 加分鼓励!^_^

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

applewh 发表于 2010-8-23 19:56 | 显示全部楼层
没有切断阀
回复 支持 反对

使用道具 举报

rayconics 发表于 2010-8-24 13:41 | 显示全部楼层
没有切断阀,将来不好换。
回复 支持 反对

使用道具 举报

leo_0088 发表于 2010-9-12 21:24 | 显示全部楼层
1、压力表与压力容器之间应该增加一个针形切断阀,便于压力表更换
2、压力表选取不规范
回复 支持 反对

使用道具 举报

xhf-258 发表于 2010-9-13 16:20 | 显示全部楼层
压力表下是缺个阀,且压力范围好象选取不合适
回复 支持 反对

使用道具 举报

jiyai 发表于 2010-9-13 21:02 | 显示全部楼层
缺少一个缓冲的弯管,没有放气的旁路
回复 支持 反对

使用道具 举报

tom500 发表于 2010-9-13 22:09 | 显示全部楼层
这个是真空表啊,最右边指向0MPa。应该是正常的
回复 支持 反对

使用道具 举报

子鼠 发表于 2010-10-20 15:17 | 显示全部楼层
1、压力表与压力容器之间应该增加一个切断阀,便于压力表更换
2、压力表的指示达到了最大,应该更换合适的 ...
xueliang2006 发表于 2010-8-20 17:14



    图中好像是负压表吧,指示的是零,并不是达到最大值吧
   切断阀是必须加的
   至于法兰连接好像我们厂没这么要求
回复 支持 反对

使用道具 举报

wyj8213367 发表于 2010-10-21 12:01 | 显示全部楼层
现在是在使用状态吗?如果不在用,该表为真空表,现在压力接近常压,应该是正常的.所以说选用量程对不对看不出来.   但是可能需要再加一只正压表,以在做气密时使用.
回复 支持 反对

使用道具 举报

chenzhijun 发表于 2010-10-21 14:56 | 显示全部楼层
这是什么装置,看上去象土法上马,安装及厂房都不规范,看看设备锈蚀的程度,管理可能也不到位吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

fon123 发表于 2010-10-21 15:26 | 显示全部楼层
缺少一个缓冲的弯管,没有放气的旁路
回复 支持 反对

使用道具 举报