查看: 8097|回复: 25

氢气出口管线设两组安全阀问题

  [复制链接]
xxp3232 发表于 2010-8-19 09:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
单位的增压机氢气出口管线设两组安全阀,我有点疑问?(氢气出口排气操作压力是2.7Mpa,安全阀定压是2.96MPa)

疑问是如果氢气出口管线真的超压的话是一组安全阀跳还是两组安全阀同时跳.

mikewolf2k 发表于 2010-8-19 11:03 | 显示全部楼层
仔细看看是不是一用一备
回复 支持 反对

使用道具 举报

三俗人 发表于 2010-8-19 12:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 三俗人 于 2010-8-19 12:41 编辑

是不是考虑到氢气的危险性,两组安全阀比较保险,如果一个坏了,另外一个还可以工作呢 (外行人的想法)
回复 支持 反对

使用道具 举报

123ndjxznl 发表于 2010-8-19 12:51 | 显示全部楼层
设两个的话一般开启压力设的不同,一高一低。所以开启时应该不会同时起跳。
回复 支持 反对

使用道具 举报

lotter007 发表于 2010-8-19 13:01 | 显示全部楼层
一般为2个情况:1、一开一备;2、一高一低
回复 支持 反对

使用道具 举报

mikewolf2k 发表于 2010-8-19 13:24 | 显示全部楼层
是不是考虑到氢气的危险性,两组安全阀比较保险,如果一个坏了,另外一个还可以工作呢 (外行人的想法)
三俗人 发表于 2010-8-19 12:22

万一没坏,那么用哪个呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

bao19800605 发表于 2010-8-19 14:40 | 显示全部楼层
一般在化工设计过程中,比较重要的都是按标准设二个安全阀,防止其中失灵
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| xxp3232 发表于 2010-8-20 12:46 | 显示全部楼层
经到现场认真查看,这两组安全阀都投的,不是一用一备。第一组安全阀的泄压管径是80的,第二组的安全阀的泄压管径是40的。是不是可以说泄压的管径大、小不同,它所设定的安全阀定值也不同。一高一低,所以开启时不会同时起跳。
回复 支持 反对

使用道具 举报

leo_0088 发表于 2010-9-12 21:31 | 显示全部楼层
两只安全阀的起跳压力不一样 目的就是防止一只安全阀故障或来不及泄压  压力再升高后另外一只起跳
回复 支持 反对

使用道具 举报

xhf-258 发表于 2010-9-13 15:29 | 显示全部楼层
学了新知识
回复 支持 反对

使用道具 举报

mavin 发表于 2010-9-16 23:35 | 显示全部楼层
可能是设定压力不同,分级起跳。
回复 支持 反对

使用道具 举报

zhouqicheng 发表于 2010-10-2 14:09 | 显示全部楼层
我支持8楼的说法
回复 支持 反对

使用道具 举报

leo_0088 发表于 2010-10-9 16:43 | 显示全部楼层
两个安全阀整定压力不同,一高一低,也就是一备一用,如果压力低的有故障不起跳的话,压力高的再起跳。
回复 支持 反对

使用道具 举报

黑衣骑士 发表于 2010-10-9 20:22 | 显示全部楼层
同意八楼的意见,同时投用的,压力一高一低,低点先泄压,确保安全,泄压后还不满足,第二个起跳,进一步泄压。
回复 支持 反对

使用道具 举报

charlse 发表于 2010-11-24 12:51 | 显示全部楼层
两个安全阀同时跳
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | [加入论坛]

本版积分规则

化工技术网- 赠人玫瑰 手有余香 ( 苏ICP备14035884号 )

快速回复 返回顶部 返回列表