直通式调节阀——焊接式?法兰式?
返回列表
查看:
2222
|
回复:
2
直通式调节阀——焊接式?法兰式?
[复制链接]
fengcggirl
当前离线
狗仔卡
fengcggirl
发表于 2010-2-21 13:39
|
显示全部楼层
|
阅读模式
直通式调节阀什么时候焊接,什么时候用法兰连接??
回复
使用道具
举报
提升卡
置顶卡
沉默卡
变色卡
xfl33h
当前离线
狗仔卡
xfl33h
发表于 2010-2-22 11:29
|
显示全部楼层
应根据现场的实际情况来定。
回复
支持
反对
使用道具
举报
调节阀
当前离线
狗仔卡
调节阀
发表于 2010-3-28 13:55
|
显示全部楼层
这个好像没有规定的。根据经验,介质容易堵塞或者结焦,或者有悬浮物颗粒,有腐蚀性,这样的调节阀是便于更换或者检修的缘故,建议用法兰连接,化工里面大部分是法兰连接的。而对于介质是空气,氮气等不宜堵无腐蚀的介质,且管径小的阀门可焊接。