压差式液位变送器坏信号

[复制链接]
Sherwood 发表于 2010-2-8 21:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
常压储罐,压差式液位计安装在罐底出口管道上,有引压管连接到排空管上,250mmH2O压力的N2氮封,排空管上安装呼吸阀维持压力,现在呼吸阀出了点问题要更换,所以要把N2关掉。8 S# z9 w6 M7 n7 H5 S
据说以前在进行相同操作的时候由于N2停掉会导致液位变送器出现坏信号。
  K! ~+ n) L$ ~$ N+ f( g4 X% n$ ~/ d% K4 P/ z7 }- ^3 f! t
我对此感到不解....
( v' f$ ?* |/ O- u大家是什么看法?
clairolmars 发表于 2010-2-10 16:59 | 显示全部楼层
我认为主要是氮封本身具有一定的压力,一般差压变送器作为液位计使用时候,会先在运行情况下校准其中的一个水平面.* ~" [4 t0 G; y$ y/ b; g/ [$ c
当关掉氮封时候,基准发生变化,同时附管中还存在一定的压力,两个方面的因素影响了信号的正常确定.; n3 g7 A  ~, L+ k/ z! Z
* _. Q- ?. M+ X. C  T$ r9 V. T% h% N. t
谢谢,希望可以解决你的问题.你可以同时在管道中接一个压力表现场观测一下.) B& H9 O( C0 ?
如有问题,再告诉我.