消防管道试压冲洗方案! u9 Y0 O. S5 i! f$ ~- h' f
, W$ d! e8 u# f% c, u一、管道试压' z: t$ k4 h0 Y3 f
1)试压用的压力表不少于2只,其精度不应低于1.5级,量程应为试验压力的1.5-2倍。+ Q s3 l. _% ?9 K+ q
2)对不能参与试压的设备、仪表、阀门及附件应以隔离拆除,加设的盲板应做明显标记,并记录临时盲板的数量。
/ ], Q/ m2 R! q- q3)水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点,对管网注水时,应将管网内的空气排净,并应缓慢升压,升到试验压力后稳压30min。目测管网应无泄漏和变形,且压力降不应大于0.05Mpa。0.1Mpa=1公斤。. `9 k8 q3 ]8 n$ @* g' D+ r
4)水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行,试验压力为设计工作压力,稳压24h应无泄漏。- {, B! Y* y0 s# q6 g5 B2 U
5)系统试压过程中当出现泄漏时,应停止试压并放空管网中的水,消除缺陷后,重新再试,试压完成后,应及时拆除所有临时盲板及试验用的管道,并应与记录核对无误,且应按规范填写记录卡。
' U3 ^7 C5 C- w+ ?" Z4 ~6)试压时必须设有专用的放水测试阀,不得随便乱拆管道进行放水。
* I$ f: Z( K G ]9 b5 r7)本工程分为两个系统,地下室车库和±0.00以上商铺喷淋系统的强度试验压力为1.45Mpa,严密性试验压力为0.95Mpa。±0.00以上的公共回廊和中庭加密喷淋系统的强度试验压力为1.4Mpa,严密性试验压力为0.8Mpa。# t: r" e* k2 Z- W) |2 U$ ^
二、管道冲洗
) |. R X( w" P0 ~/ E! @# Q1)管网的冲洗应在强度试验合格后分段进行,应先地下,后地上,其顺序:配水干管 配水管 配水支管。
" j2 M/ V4 {3 _, q1 d2)冲洗前,应对系统的仪表采取保护措施,止回阀和报警阀等应拆除,在其结束后及时复位,对管道的支架,吊架进行检查,必要时应采取加固措施。+ c* G/ Z; |8 e7 S8 @. H
3)对不能经受冲洗的设备和冲洗后可能存留脏物、杂物的管段应进行清理,冲洗直径100mm以上的管道时,应对其死角和底部进行敲打,但不得损伤管道。" d2 `2 n4 b) c0 U7 t
4)水压试验和冲洗应用生活用水进行,冲洗时,排水管道的截面不得小于被冲洗管道截面的60%,水流速度应大于3m/s,其流量应大于设计流量,冲洗时应连续进行,当出水口的颜色透明度与入口一致时方可结束,水流和方向应与其工作方向一致,冲洗结束后,应将管内的水排清,并按规范填写记录卡。
; b: W0 @$ q. j# Q5)地下室车库和±0.00商铺系统的工作流量为28L/S,±0.00以上公共回廊和中庭加密系统的工作流量为48L/S。
: |% ~- n( |" ^! b
! T+ Z- Q% B k/ ~三、管道强度\严密性试压工序检查记录5 c; u: n; a; {4 T
顺序 工序项目 主控/一般检查项目 是否向工人交底 落实情况如何
2 b& z0 P; {( I; \5 c" R7 z/ T1 拆除不能参与试压的设备、仪表、阀门及附件。 ( z/ E8 I' k( ^6 J% L
2 加设的盲板应做明显标记,并记录临时盲板的数量。或者关闭出口和入口阀门。 / b" D3 C4 f( X
3 在靠近水源处,与系统管网最低位末端管连接试压用的压力表。并封闭进水口。
, f; [" }4 \3 g. A" }# t' }# w4 找到系统管网最高点末端管的喷头,打开它,放净空气。然后连接一支管,再接试压用的压力表。压力表与末端管蹭可加接一支管。
O0 ~, r! j: e5 g5 压力表下端接一支长约30cm短管。
9 X; R8 w5 Y# R6 进水口、放水口设有专用的阀门,阀门前上端接短管,下端连接一个大小头,再装DN25胶管。 2 x2 @0 f( j0 ~: u" F5 P, F8 ^
7 进水口处的胶管连接加压泵;放水口处的胶管处接200L容量的胶桶。
" d, F. B/ q; U8 2~4系统同时水压试验,需加末端管连通两个系统的末端管。 4 ^: O" s+ `) @/ I2 ~1 T
9 对管网自然注水(不需启动加压泵),并应缓慢升压,升到试验压力后稳压30min。目测管网应无泄漏和变形,且压力降不应大于0.05Mpa。然后启动加压泵,水压升到1.6 Mpa左右的,停加压泵。
5 Q+ Y& l1 v5 f8 I4 Y 邀请监理检验水压试验。 - ?& |% }/ N7 e7 Y6 E. [# b
10 记录水压试验情况并报验(次日报验)
2 x& Y: W8 \. u( n, n8 y, B1 ~11 拆除试压工具。 ( o( V* k8 q9 J3 {8 m
12 前批系统试验完毕,可把其试过压的水灌注到下一批(个)系统进行水压试验。方法为两个系统之间连接一支末端管,并加装一个压力表。
" y! C5 g/ S! H- ]0 W
+ y3 _1 s9 Q; ]$ B7 S! o
9 {* j, e4 Y+ ~- G1 q& k) ^- L6 i% f" ~( y1 \1 l) O2 U
: a, K6 v" i& R% J; Y9 Q
9 e# P1 K: a4 v, A$ {, F: d; f8 z# |8 h$ t; g9 B
# o4 g# q9 l8 n( f) i; A n, B
6 p; o" l; m. B1 @* a; E8 M" T7 |7 |0 l% Y8 a! G+ {
) v2 E) t! _: p3 P) u/ p# G# m5 c1 m# L l, M, d! q/ I
6 ]! P. l! ?6 j1 v3 k" O, [) d' _' {4 T% O0 ]
四、消防管道试压布置图
8 j% H0 ?0 O8 X% J, u; W# g* j; T7 O
^2 ?% H1 }+ [' {+ P
/ |- Y f$ Q' c5 ]3 ]; E喷头支管
+ c# D: B0 ^. c6 e( x& o 系统横支管% r# l2 F" h) I, G0 L4 W8 M5 @
4 H/ ?0 H8 v1 h* Z: C. y) j- T, m
系统最高点排气阀; M0 o& t+ [$ t2 v1 u" t
" `, A2 ?, }4 t0 D
压力表3 T" n# h- Y: y2 R/ c
DN25闸阀 1 m3 V( a2 Q' Q
DN25闸阀
+ e% ?" u3 s3 G0 h- `9 \- }4 E' W8 s# y, Y
加压泵 接DN25胶管排至外围水沟 系统主管
; A k: V8 c* c, Y+ H , A1 T" p2 `1 v2 {6 |
放置接水点
1 ?6 u6 n6 n3 I. t$ a
1 ~+ ]' K! m9 _/ s6 A$ \" b6 h* f4 I; q) @6 }- H. g8 g" v- P) v
9 u' u9 Z/ [7 \: \9 p8 M1 B 压力表
2 l p, u2 j. W( r, m3 D- a! u- r& ^% C6 P$ v* a4 i
DN25闸阀
+ Y# m1 O% F& o& y m( ]
3 B; q% b- Q9 G$ \. P$ o, w" l$ [
, V& \+ Y4 N4 Z/ Z) \* j
接DN25胶管排至外围水沟
9 J: E% Q- H4 d! C) a
( H& e$ a' v) ?& x6 K1 Y6 n, g. H! \# ?* Q8 j- ~8 N5 s
说明:
* x' m/ u& R' i1. 前后端的排水阀下装DN25胶管,将水排至建筑物的外围水沟。
: Z1 T. s& Z5 s& [2. 管道起弯无法自然排水部位,必须单独接驳胶管排放或另加200L容量
9 P. ]* o5 T0 F/ y, y+ h的胶桶在地面接装。
8 Q- E6 ?3 a& I9 k3. 如排水时不慎流淌地面,班组必须即时用铲将水清到胶桶里,再运到各
) c' D, G+ D( ^5 p$ [4 H1 n3 R 层的排水位置排放。 |