对于LNG接收站,一般都要对管线保冷,采用泵小流量运行打循环的方式;
但对于调峰站,一般需要对管线采取保冷的方式吗?大家给点意见,谢谢大家
zhbone2008 发表于 2010-1-25 18:14 | 显示全部楼层
应该不需要,如:上海五号沟LNG调峰站设有2座5万方LNG储罐1座2万方LNG储罐,4台(2大2小)浸没式汽化器,输出管线灌液后自然升温,温升到一定值再次灌液以保持低温。对于船卸料管线来船前靠冷气发生气产生低温天然气逐步降温,最后进液体,打保冷循环。卸完船后,卸料管线自然升温,不做保冷措施。
回复 支持 反对

使用道具 举报

a1232122 发表于 2015-9-4 08:08 | 显示全部楼层
楼上的不要误导别人哦,肯定要做保冷的,要不然卸船后管道残留的LNG气化升压很快的,浪费也大,而且,实际上伤害5号沟也确实是做保冷了,采用柔性材料做的保冷,
回复 支持 反对

使用道具 举报

hanpingsiping 发表于 2015-9-6 07:53 | 显示全部楼层
学一学,谢谢分享