请问冷冻盐水管路选什么阀门为好?
返回列表
查看:
6320
|
回复:
7
请问冷冻盐水管路选什么阀门为好?
[复制链接]
smallwang
当前离线
狗仔卡
smallwang
发表于 2009-10-9 15:48
|
显示全部楼层
|
阅读模式
请问冷冻盐水管路选什么阀门为好?谢谢!
回复
使用道具
举报
提升卡
置顶卡
沉默卡
变色卡
Arabicus
当前离线
狗仔卡
Arabicus
发表于 2009-10-9 17:54
|
显示全部楼层
您的条件可以提的细一点么?温度?盐水的浓度都不说么?
我们以前使用的冷冻盐水管线是当着普通的腐蚀介质来做的,阀门也很普通,A105/13Cr/13Cr也就行了
主要是温度降低了氯离子的腐蚀性.
只是不知道你所用的盐水浓度,不敢妄下结论
评分
参与人数
1
化工币
+6
收起
理由
3088
+ 6
技术交流, 加分鼓励!^_^
查看全部评分
回复
支持
反对
使用道具
举报
3088
当前离线
狗仔卡
3088
发表于 2009-10-10 11:59
|
显示全部楼层
温度-20度以下要用低温阀门,
但是千万不能用18-8不锈钢材质。
回复
支持
反对
使用道具
举报
travin
当前离线
狗仔卡
travin
发表于 2009-10-10 12:30
|
显示全部楼层
LZ使用的冷冻盐水是氯化钙还是乙二醇类的,最低温度是多少,要明确了。
如果-20度左右,铸钢的(碳钢、WCB)也可用。铸造18-8不锈钢主要要考虑氯离子的问题,耐低温是不成问题的(一般 >-196度)
回复
支持
反对
使用道具
举报
scimantech
当前离线
狗仔卡
scimantech
发表于 2011-10-22 18:44
|
显示全部楼层
需要考虑氯离子浓度。一般含氯的冷冻盐水,阀门选择碳钢的材质。
乙二醇的没有特殊要求。
回复
支持
反对
使用道具
举报
SSEC123
当前离线
狗仔卡
SSEC123
发表于 2011-11-11 13:58
|
显示全部楼层
要根据冷媒种类和温度综合考虑。
回复
支持
反对
使用道具
举报
gfjchina
当前离线
狗仔卡
gfjchina
发表于 2011-12-4 21:35
|
显示全部楼层
球阀比截止阀要好,截止阀易漏,而且不易查出来。
回复
支持
反对
使用道具
举报
hanpingsiping
当前离线
狗仔卡
hanpingsiping
发表于 2014-9-18 09:01
|
显示全部楼层
学习了,谢谢各位