fjhzx 发表于 2009-8-22 13:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂锅炉使用炼油厂区回收的冷凝水直接进入除氧器除氧后作为锅炉给水,冷凝水PH值一直在7.6~8.8之间,我厂无加氨设施。昨天冷凝水的Ph值突然升到9.2,硅达到600μg/L,结果在冷凝水、锅炉给水PH值都正常的情况下炉水PH值竟然3.4!呈酸性!!!后来停用冷凝水,改用合格的除盐水,问题才得到解决,这种事情已经出现了两次,各位大虾帮忙分析分析,是什么物质造成炉水呈酸性?(绝对排除化验不准的原因)

评分

参与人数 1经验 +10 化工币 +10 收起 理由
dafugege + 10 + 10 技术交流, 加分鼓励!^_^

查看全部评分

wxm 发表于 2009-8-24 09:51 | 显示全部楼层
——“炼油厂区回收的冷凝水直接进入除氧器除氧后作为锅炉给水”?
为什么没有中间缓冲槽?
Ph值突然升到9.2又变到3.4,很明显是回收的冷凝水自身有问题,增加中间槽可以大大降低系统的波动。
回复 支持 反对

使用道具 举报

aqqapp 发表于 2009-10-17 22:14 | 显示全部楼层
楼主提供的内容有点简单了
回复 支持 反对

使用道具 举报

yaodongfeng 发表于 2010-3-9 21:54 | 显示全部楼层
初步判断是炼厂里的换热器泄漏了
回复 支持 反对

使用道具 举报

HMO 发表于 2011-8-29 18:40 | 显示全部楼层
查一下是不是除氧器出了故障,再分析一下冷凝水的水质情况。如果锅炉给水水质没问题的话一般不会突然间PH变化这么大的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

tjbily234 发表于 2013-9-12 16:04 | 显示全部楼层
新型水质现场快速分析技术

  随着经济的发展以及人们生活品质的提高,人们对于生活饮用水品质的意识日益增强,这无疑是给净水设备行业带来新的机遇和挑战。根据近年来净水行业的发展,大多数净水企业纷纷面临售前容易售后难的问题考验,企业要做大做强,重在售后。
  目前,一项新的水质现场分析技术诞生。这项技术不同于电解器或TDS笔检测,具有高精确度、针对性强的特点。实践证明,高精确度、有针对性的水质现场快速分析技术对净水企业做好售后有极大帮助。
  目前很多企业更多的是选择电解器或TDS笔检测出水水质情况,对于纯水、净水、软水,电解器或TDS笔都无法区分检测不同净水设备的处理效果。而新型的水质现场分析技术则能实现对不同水质标准的区分检测,从而认证了不同净水机各自的功能效果。
  有了新型水质现场分析技术,销售人员可以在项目前期对用户家中原水进行检测分析,有针对性的为客户推荐净水设备。这样做,一来方案制作更具针对性和说服力,二来企业形象得到很好的塑造,特别体现在企业的专业性上。到项目后期,售后非常重要。企业想做好售后,挖掘更多的潜在客户。售后人员应定期上门为客户进行水质检测,时刻保证客户家中水质保持在理想状态。这样做,能够提高售后服务质量,大大提高企业的口碑效应。
  综上所述,新型的水质现场分析技术通过高精度的水质检测数据,一方面向用户直观证明净水设备的净水功效,让客户更容易接受净水行业以及使用净水设备的可行性和必要性;另一方面,企业通过前期上门检测、定制方案、后期定期维护等工作,大大提升企业的专业形象和企业知名度。