启动控制阀的开度在不停变化,现场定位器上的指示完全正常,但是阀门老是一抖一抖的定不了位。不知时什么原因, 阀门时samson的
回复
使用道具
举报
提升卡
置顶卡
沉默卡
变色卡
wangxinhua77020
当前离线
狗仔卡
wangxinhua77020
发表于 2009-7-22 10:39
|
显示全部楼层
请检查一下阀门PID 参数设置是否合适
回复
支持
反对
使用道具
举报
dafugege
当前离线
狗仔卡
dafugege
发表于 2009-7-22 10:52
|
显示全部楼层
这个和PID参数没关系。
; j+ A/ U& Z g3 B4 n7 f( ~! a
. r0 X+ Z+ R( Z
仪表风压是否满足控制阀的要求?如果风压稳,那么可能是控制阀的阀瓣制造有问题,受力不均,在某个开启范围内无法稳定。开度较小的时候较容易出现该状况,大口径蝶阀更容易出现这种情况。
* t8 j; h, r- u- P8 y, h- y
& h- ~7 }# [" y) t6 ?: y5 i8 C9 d7 [& q
还有可能是管道内的介质的杂质的干扰。
回复
支持
反对
使用道具
举报
yasin
当前离线
狗仔卡
yasin
发表于 2009-7-23 23:36
|
显示全部楼层
补充楼上的:
+ o) q- w4 T5 w& O" `* L# u G
选型时,压差不匹配可能会造成这种现像;
- X9 D7 V3 f. t" h* r
那个弹簧太弱也可能会造成这种现象
评分
参与人数
1
经验
+8
化工币
+16
收起
理由
dafugege
+ 8
+ 16
热心助人,加分鼓励!^_^
查看全部评分
回复
支持
反对
使用道具
举报
wysqhyzz
当前离线
狗仔卡
wysqhyzz
发表于 2009-7-26 10:39
|
显示全部楼层
调节阀气路上还有无其他气动元件,如流体增压器之类的,如果有,从这些方面入手查一下。
评分
参与人数
1
经验
+4
化工币
+8
收起
理由
dafugege
+ 4
+ 8
技术交流, 加分鼓励!^_^
查看全部评分
回复
支持
反对
使用道具
举报
帅哥五六七
当前离线
狗仔卡
楼主
|
帅哥五六七
发表于 2009-7-28 07:54
|
显示全部楼层
感谢各位大哥的回答,我想让仪表工程师调一下控制回路,不知会不会改善???
回复
支持
反对
使用道具
举报
不戒公子
当前离线
狗仔卡
不戒公子
发表于 2009-8-17 13:37
|
显示全部楼层
1、检查一下控制回路。我曾经遇到一个情况是控制回路的问题。
- a+ W- b2 z& l8 t. F
2、检查一下膜片。如果是新阀门使用要考虑这个问题。
( K0 h9 l! I* [7 [: ]
3、检查前后介质工艺条件发生变化没有。
% O8 y( o0 S) e5 n
4、检查仪表风前后表压力,必要时可以清洗。
评分
参与人数
1
化工币
+10
收起
理由
wysqhyzz
+ 10
热心助人,加分鼓励!^_^
查看全部评分
回复
支持
反对
使用道具
举报
lngwangy
当前离线
狗仔卡
lngwangy
发表于 2009-8-21 09:53
|
显示全部楼层
阀门定位器正常就有问题了,将电流表串在回路中测量电流是否有变化,如有是否与DCS显示一致;
; w& _: W; N' p9 v* W- c& j& |1 |5 O
如果一致,就是阀门定位器的问题了,原因很多,阀杆阻力大,定位器滑阀有杂质等等
% f8 s, F; p9 l2 P" H! t
出现问题有依据的条件下再分析问题所在,否则,不好定论
评分
参与人数
1
化工币
+10
收起
理由
wysqhyzz
+ 10
热心助人,加分鼓励!^_^
查看全部评分
回复
支持
反对
使用道具
举报
gudoapta
当前离线
狗仔卡
gudoapta
发表于 2009-10-17 19:03
|
显示全部楼层
分两种情况去检查:
& N' }. ?" f: q" ^; @! z$ \
1、在DCS控制器打在自动时抖动,切换为手动控制时,现场阀位就稳定了,那就是DCS控制器的PID参数需要整定。
& ^2 A* I B r/ C: `- m3 ~0 U
2、如果手动控制时阀门还振荡,先排除DCS的电流输出是否稳定的问题后,应该就是现场阀门的问题了。
1 f7 O( a; ?% Z. Y1 b
2.1可先检查阀门的流向有没有装反,如果是globe阀,流开变为流闭的话,也会引起发闷的振荡.
! H0 H) `; Z5 G( ?( s* H
2.2阀门的工况发生变化,即阀杆的摩擦力较大(阀杆与填料有结焦物或填料上的过紧),也会引起阀门振荡,我就处理过类似故障。
2 g, f2 W. _' O6 C
2.3检查定位器,先检查阀门反馈的固定锣丝有没有松动,再检查定位器设置samson-3730-3定位器有两个参数是设比例、积分时间的(菜单的17、18项),可对这两个参数进行适当的调整,应该会有一定的效果。
9 x9 |5 j" {+ e/ T" k5 b8 R
如楼上所述,定位器的故障原因很多,在处理定位器故障时,一般只进行常规检查,如果故障没有消除的话,就更换新的定位器,因为生产第一嘛!
评分
参与人数
1
经验
+15
化工币
+15
收起
理由
dafugege
+ 15
+ 15
技术交流, 加分鼓励!^_^
查看全部评分
回复
支持
反对
使用道具
举报
securtiy
当前离线
狗仔卡
securtiy
发表于 2009-11-5 15:51
|
显示全部楼层
遇到过阀门在小开度时不稳,阀抖动的厉害。原因是仪表风压低,没有充满整个模头!
回复
支持
反对
使用道具
举报
chen0511
当前离线
狗仔卡
chen0511
发表于 2009-12-6 19:18
|
显示全部楼层
补充一点
* h, o6 ^( Q- @' [ H$ |
定位器上的气动放大器按放大功率大小分几档,若过大,会引起调节阀震荡
回复
支持
反对
使用道具
举报
as120
当前离线
狗仔卡
as120
发表于 2009-12-6 22:23
|
显示全部楼层
学习了。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
tqg8888
当前离线
狗仔卡
tqg8888
发表于 2010-2-10 19:34
|
显示全部楼层
带压自整定一下
我们这里的SAMSON定位器也是这样的,阀体是角阀,压力四十公斤,为氮气与煤粉,一开始也是波动,后来带压整定一下,就好了
回复
支持
反对
使用道具
举报
调节阀
当前离线
狗仔卡
调节阀
发表于 2010-3-28 13:59
|
显示全部楼层
是不是流量不稳定的缘故
回复
支持
反对
使用道具
举报
kar98
当前离线
狗仔卡
kar98
发表于 2010-4-2 09:11
|
显示全部楼层
如果检查控制没有问题,将调节死区设定调整一下.