DN600的给水总管?即便按楼主所提循环水量最小值计算,即2000+500=2500 m3/h,DN600的总管流速V=2.45 m/s,这个流速已经不低了,而且是楼主的最低用量,DN600太小了。
如用水量波动较大,很类似电厂,如300WM机组,其全年发电机组运行时间按7200小时计算,发电机组满负荷、80%负荷、70%负荷、50%负荷运行时间均为1800小时,这个工况和楼主的差不多了,此时应采用变频器,如系双泵1用1备配置,则双泵运行时间和单泵运行时间各一半,除了变频器,也没有其他更好的办法,虽然高压变频器一次性投资较高,但节约下的电费相当可观。。
建议楼主把工况仔细核实一下,也就是说最大用水量在全年的总运行时间里所占份额到底有多少,电厂的数据一般是比较准的,把运行规律摸准了再定配置为好。 |