如何确定火炬管线设计温度?
返回列表
查看:
5655
|
回复:
7
如何确定火炬管线设计温度?
[复制链接]
csldg
当前离线
狗仔卡
csldg
发表于 2009-3-9 19:07
|
显示全部楼层
|
阅读模式
炼厂火炬总管线的设计温度如何确定?
此火炬总管的直径为42",长1500M,设计最大流量为650T/H,温度270度。但其中有一个控制阀在某个工况下,需要泄放14T/H,温度460度的物料,持续24小时,大约每两年会这样操作一次。
问题,究竟是否应该把火炬总管的设计温度提到460度?还是保持在270度?注:如果把温度提到460度,不能用碳钢材料,火炬总管的费用将大大增加。
[
本帖最后由 csldg 于 2009-3-9 19:26 编辑
]
评分
参与人数
1
化工币
+10
收起
理由
amici
+ 10
主题规范, 引导交流,加分感谢!^_^
查看全部评分
回复
使用道具
举报
提升卡
置顶卡
沉默卡
变色卡
zy1001
当前离线
狗仔卡
zy1001
发表于 2009-3-17 23:24
|
显示全部楼层
按道理,你的温度达到了460度,应该选用合金钢材料,但是42“的管道肯定是现场卷纸制的钢管,一般都是碳钢钢板卷制的,没听说现场可以用合金钢卷纸钢板啊,而且成本翻倍的提高。我个人认为用碳钢管道是可以的,因为毕竟最恶劣工况持续时间不长,不会对管道材料造成很严重的损害。以前一个教授写过一篇论文。一根DN250的20#钢管道Yuan设计温度是在400度以下,结果厂里面在480度问温度长期运行了好几年之后,对管材再次进行分析,得出的结论是还能继续用几年。所以按这个推算,你每年只有两次最恶劣工况,用碳钢应该也是可以的
评分
参与人数
1
经验
+6
化工币
+15
收起
理由
amici
+ 6
+ 15
技术交流, 加分鼓励!^_^
查看全部评分
回复
支持
反对
使用道具
举报
csldg
当前离线
狗仔卡
楼主
|
csldg
发表于 2009-3-19 22:30
|
显示全部楼层
多谢楼上的指点,可否告知一下那篇论文的题目,或者作者?我想找来看看。
回复
支持
反对
使用道具
举报
sxq00000000
当前离线
狗仔卡
sxq00000000
发表于 2011-4-23 20:52
|
显示全部楼层
但是这样设计院能通过吗
回复
支持
反对
使用道具
举报
3088
当前离线
狗仔卡
3088
发表于 2011-6-28 23:55
|
显示全部楼层
泄放前温度达到了460度,
设计应考虑泄放后温度会降低--绝热膨胀!
回复
支持
反对
使用道具
举报
shtjy_fx2004
当前离线
狗仔卡
shtjy_fx2004
发表于 2012-8-3 15:30
|
显示全部楼层
我们经常做火炬设计。采用Q345R钢板来制作焊接钢管。设计温度可以打个90%操作温度。
回复
支持
反对
使用道具
举报
c23508
当前离线
狗仔卡
c23508
发表于 2012-8-4 18:41
|
显示全部楼层
应检讨设计条件变动应符合 ASME B31.3 302.2.4 Allowances for Pressure and Temperature
Variations. 允许范围,另该法规提到碳钢长期暴露于超过427度条件将有石墨化可能,每两年24
小时应不算长期暴露
回复
支持
反对
使用道具
举报
hanpingsiping
当前离线
狗仔卡
hanpingsiping
发表于 2014-9-7 09:14
|
显示全部楼层