swg12345 发表于 2012-7-13 14:20 | 显示全部楼层
应该不属于压力容器范畴,不受监管的
回复 支持 反对

使用道具 举报

rockeey 发表于 2012-7-31 16:19 | 显示全部楼层
目前管式加热炉国家没有相关的强制性法规予以监管, 但是其中的导热油炉目前是划到锅炉的范围进行监管,既普通管式加热炉既不属于压力容器也不属于压力管道,更不属于锅炉。唯一特殊的就是导热油炉属于锅炉范围。
回复 支持 反对

使用道具 举报

hg730060 发表于 2012-9-3 21:25 | 显示全部楼层
管式加热炉没有压力腔体,不受监管。
回复 支持 反对

使用道具 举报

chix2000 发表于 2012-9-16 11:40 | 显示全部楼层
回复 6# txyczh29


    你说的用GB150的只是加热炉部分元件,比如说集合管什么的,但是比较小,根本无法满足容规监管的要求,因此不受监管的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

sl1389 发表于 2012-9-23 17:04 | 显示全部楼层
我有个问题:
对于这种加热炉的对流段,即废热回收段,其中的管束不直接受火,由烟道气加热管束内的锅炉水或蒸汽,这时按容器监管还是锅炉监管,或不用受容器或锅炉监管,还请指点。

不胜感谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

chix2000 发表于 2013-1-30 12:52 | 显示全部楼层
楼上不好意思,很久没有上论坛了。今天才看到。
回复 支持 反对

使用道具 举报

chix2000 发表于 2013-1-30 12:56 | 显示全部楼层
现在回答你的问题。
你说的问题到目前为止一直都不是按照锅炉或压力容器来进行监管的。但是从对流段的内容上看,似乎应该受到监管。所以,我觉得,你先按照不受监管来处理,如果到时候审查时,要求受监管,你再补相关手续。不过目前为止,我还没有听说过哪个炉子的对流段要受锅炉或压力容器监管。
回复 支持 反对

使用道具 举报