原帖由 wysqhyzz 于 2008-10-8 10:13 发表
# D) N$ _- J& F- U# \6 K" b其他砍掉的东西多着呢,质量流量计一律砍掉,还放话如果不是上面检查,可燃、有毒气体报警器都要砍掉呢。
- ] X! ]! W, e, q1 B: J6 R5 X ?' X5 n
私企么?不然没必要冒这个风险。5 }0 b$ }8 ~+ B) _1 V" p& i' v# D
/ Y3 i+ Z: c* P. \; W, Q8 I
楼主这二个问题确实很蹊跷啊,尤其是每次2万....
/ {! e: b1 V% b! v# [' c1 {1、能不能判断清楚是现场侧问题?还是二次表侧的问题?若“二万”很准,估计不是些堵、漏这类每次、每块表不会一样的题。专注查找那些这三块表共同的地方,比如,同进一套DCS,通用一个电源回路、同走一个电缆桥架......
! W. f- d, P' y3 d" D' \! G: M+ ~ p( D' t9 g
2、会不会是接地不符合仪表要求?凑巧了那段时间周围有电焊什么的。不然的话,只好认可“上位程序多次非正常退出,导致程序运行混乱,上位机重启后就可以解决,按照这种方法重启后,问题确实在这段时间再没有出现过”——记得看厂家有什么升级程序。) l' x# D3 b5 e0 Q
' K' D' W; `2 c% T& q8 P
[ 本帖最后由 dowan 于 2009-2-13 16:20 编辑 ] |