铜豌豆 发表于 2008-7-28 12:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位高手:防爆墙可不可以开洞(通过桥架等)?
zh+w 发表于 2008-7-28 13:22 | 显示全部楼层
我以为是没问题的,走管道时可设预埋管和防护套管,在墙体上不留孔洞,不影响防爆墙功能就可以了。通过桥架应该可以采取类似方法。% m6 B& s& f, m' y0 P8 I
我公司在防爆墙上开孔走管道的时候还没有我说的这么严格,就直接穿管道,没有其它任何措施,当然了,这种做法应该是不可取的。
* W8 R7 s1 p: x) t$ q" U以上个人意见,供参考。' }/ e: H/ K8 R% W2 \2 z
2 W% {4 i: x$ S" d: a5 O. q! n1 ~% Z
[ 本帖最后由 zh+w 于 2008-7-28 13:24 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

mikewolf2k 发表于 2008-7-28 13:32 | 显示全部楼层
能够封闭空气就行,埋套管没问题。
  C- m& P* c3 a3 M: W2 D& t不过楼主说的桥架,不知道能否做到完全封闭,估计悬~!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 铜豌豆 发表于 2008-7-28 13:42 | 显示全部楼层
密封没有问题!问题是规范允许不?
回复 支持 反对

使用道具 举报

wangzc0000 发表于 2008-9-6 14:20 | 显示全部楼层
对与这个问题国家标准里面没有严格的规定,个人认为是不可以的,因为桥架不可能做到完全的密封,一旦易燃易爆气体通过桥架进入控制室内,虽然问题不大,但一旦有问题的话那责任可就大了,所以建议最好不要在防爆墙上开洞走仪表桥架!
回复 支持 反对

使用道具 举报

wangzc0000 发表于 2008-9-6 14:22 | 显示全部楼层
但对于工艺管道开洞走的话我觉得问题倒不大!只要把管道周围密封好了就可以了!因为管道系统本身就是一个密封的"容器",所以不会引起什么危险性!
回复 支持 反对

使用道具 举报

liuperfe 发表于 2008-9-12 11:06 | 显示全部楼层
什么啊。必须堵防爆胶泥。必须的
回复 支持 反对

使用道具 举报

wysqhyzz 发表于 2008-9-12 14:47 | 显示全部楼层
走桥架是不可以的,因为它无法实现完全密封。
回复 支持 反对

使用道具 举报

hpf2006 发表于 2010-4-26 13:35 | 显示全部楼层
最好是能绕就绕,如果实在太远,就尽量密封
回复 支持 反对

使用道具 举报

FUDESHENG 发表于 2010-4-28 09:39 | 显示全部楼层
大家说的有理,既然解决不了桥架完全密封的问题,那就给桥架正压通风吧,也是符合规范的,因为防爆墙本身也不是完全密封的,它也是通过辅助手段来达到防爆要求的,不能密封大多采取正压通风的防爆措施
回复 支持 反对

使用道具 举报

qizhenhu 发表于 2010-5-13 13:33 | 显示全部楼层
走地沟也可以啊
% I/ \8 {: W# Y" ?) \! n然后用沙土回填就可以了
回复 支持 反对

使用道具 举报

lblyy2006 发表于 2010-6-23 15:53 | 显示全部楼层
哎  防爆墙怎么能开洞呢  完全不是桥架密封不密封的问题   哪怕你桥架用密封模块  也不能在防爆墙上开洞( p4 @5 j  m" F! t
防爆墙是用来在极端情况保护控制室的  一般只有一面是防爆墙  桥架从不是防爆墙的面进就 可了            ╮(╯▽╰)╭
回复 支持 反对

使用道具 举报

pwtl001 发表于 2010-8-5 19:12 | 显示全部楼层
MCT 穿墙模块即可7 Q( h  k0 T* d. \* ?3 L

( P) L: E" }1 y5 y+ F# w; ^而且有防暴证书
回复 支持 反对

使用道具 举报

blackstone0801 发表于 2011-3-2 16:57 | 显示全部楼层
防爆穿墙密封模块或者地沟填沙
回复 支持 反对

使用道具 举报

blackstone0801 发表于 2011-3-2 16:57 | 显示全部楼层