如果不考虑远传信号的话,建议使用玻璃管液位计.这样是最准确的.: i4 {4 @+ Y2 Z5 K
磁翻板液位计上面说了很多就不说了.) _7 U5 X G% u% a
+ L7 g$ m& i" T. g. K! e
差压液位计,是根据压力来计算液位的.大家都知道的压力是与液体的密度有线性关系(仔细推导你会发现,差压式液位计就是按照P=ρgh计算出来的), 按照的你工况好像苯与水的比例随时都在变化.而且波动比较大.这样就会造成水苯混合物总密度比较大的波动.导致液位失真.所以不太合适" q3 B: q, [5 r4 {
4 }3 @1 h" G! r4 h# t- p
如果需要远传,是否可以使用雷达式液位计或者声纳技术(这个不知道工业上有没有应用)等非接触测量呢?
# \+ T- w9 J! v) O$ B
: ] C( W2 f0 c8 p8 `总之:个人认为这个液位是测量混合物液位,而且混合物密度变化大,电介系数差异大,所以就目前的技术来说,比较适合直接测量不是适合间接测量6 z- X2 S$ P8 I+ V5 X7 V3 o: K