还是柳驿 发表于 2008-6-12 13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我刚跳槽到一个厂,该厂的盐酸是外购的,每周卸一次,大约5立方的盐酸槽式贮罐,从顶部人孔处开了个放空,每次由盐酸泵往盐酸贮罐里打的时候就从放空管处冒了大量白雾。久久不散。
这个白雾长期接触是有害的,那么该如何改造呢?
我看了网上好多是有关HCL废气吸收用的是净化塔,但我们这个不是废气。
另外以前做实验时做过用水吸收HCL,但会不会产生虹吸问题。不仅把飘出来的HCL雾吸收了,还会形成倒吸。
请大家说说别家单位是怎么办的?

评分

参与人数 1经验 +10 化工币 +10 收起 理由
xueyonggao + 10 + 10 主题规范, 引导交流,加分感谢!^_^

查看全部评分

我行我素之007 发表于 2008-6-12 13:03 | 显示全部楼层
每次卸车的时候把储罐顶部和槽车气相连接起来然后卸车,可以用小的喷淋吸收塔,吸收液可以回收使用
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 还是柳驿 发表于 2008-6-12 13:18 | 显示全部楼层
如果把储罐顶部和槽车气相连接起来,那么盐酸贮罐的压力会不会升高,我们一直是用泵打的。
用小的吸收塔,只要把顶部放空的地方与塔连接就好了,就不需要再增加动力设备了。

评分

参与人数 1经验 +4 化工币 +10 收起 理由
xueyonggao + 4 + 10 技术交流, 加分鼓励!^_^

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

abianyu 发表于 2008-6-12 18:16 | 显示全部楼层
也可以用N2从罐顶补入,注意槽车罐压.

评分

参与人数 1化工币 +6 收起 理由
nanjingdaxue + 6 技术交流, 加分鼓励!^_^

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

xylqhds 发表于 2008-6-13 08:40 | 显示全部楼层
查一下泵出口至盐酸贮槽管口,若将此管插入液下,可减少酸雾产生量。

评分

参与人数 1化工币 +6 收起 理由
nanjingdaxue + 6 技术交流, 加分鼓励!^_^

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

mahuangsu 发表于 2008-6-13 09:02 | 显示全部楼层
请参考下图,添加酸雾吸收器。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?[加入论坛]

x

评分

参与人数 1经验 +6 化工币 +10 收起 理由
nanjingdaxue + 6 + 10 技术交流, 加分鼓励!^_^

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

wu810885 发表于 2008-9-10 17:16 | 显示全部楼层
槽车有气相管,接至盐酸气相平衡出口,用尾气吸收装置吸尾气
回复 支持 反对

使用道具 举报

rhdhuo 发表于 2008-9-11 09:32 | 显示全部楼层
做一个很小的吸收塔,玻璃钢材质,塑料填料即可。
回复 支持 反对

使用道具 举报

cyl110 发表于 2008-9-13 19:35 | 显示全部楼层
我觉得采用2个吸收塔比较好(2个吸收塔设成2级吸收),为了防止水倒吸,可在吸收塔与贮罐之间增加1个缓冲罐。
一般情况下盐酸气体与吸收塔的吸收水同向运行,不会产生倒吸,另外1级吸收水达到一定浓度就变成浓盐酸,可打到贮罐,而2级吸收水作为1级吸收水用。

评分

参与人数 1化工币 +10 收起 理由
nanjingdaxue + 10 技术交流, 加分鼓励!^_^

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

zyf11021962 发表于 2008-10-11 20:50 | 显示全部楼层
同意2楼意见
回复 支持 反对

使用道具 举报

lss_bms 发表于 2008-10-13 11:13 | 显示全部楼层
可在储罐的通大气管出口加一个水封罐吸收酸雾!

评分

参与人数 1化工币 +6 收起 理由
nanjingdaxue + 6 技术交流, 加分鼓励!^_^

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

jimyang 发表于 2008-10-13 13:05 | 显示全部楼层
我们装置就是外构盐酸的,每次就是把草车和储罐的气相相连,然后通过一个水洗塔进行吸收。

评分

参与人数 1化工币 +6 收起 理由
nanjingdaxue + 6 技术交流, 加分鼓励!^_^

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

vipchinazhou 发表于 2008-10-14 14:53 | 显示全部楼层
同意2楼的说法!但2楼水的不完善!
连通是肯定的,但压力会很高的!在通向小型喷淋塔的管路中加一个自立式控制阀,这样压力随泵送料的影响就可以避免了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

revenant 发表于 2009-3-13 16:49 | 显示全部楼层
加个水封罐就行了。或者将排空直接插入污水坑中

评分

参与人数 1化工币 +6 收起 理由
nanjingdaxue + 6 技术交流, 加分鼓励!^_^

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

qingchentonglu 发表于 2009-3-14 07:39 | 显示全部楼层
污水会很难处理的。
上什么设备,解决什么问题。
如果直接加气象平衡管,投资少,也不会冒气,但是系统内存在正压力(盐酸的饱和压力),可能有泄露的危险;
上吸收设备,安全系数高,但投资费用和运行费用都高。
自己选择吧。