日本山武AVP100定位器的具体构造(已解决)

[复制链接]
zk007 发表于 2008-4-20 22:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一安装了山武定位器的上海阀特直通单座调节阀动作不正常,具体情况如下:! O0 V- C8 l& \7 D& q7 f5 N1 A+ H' l
开的时候阀门动作正常,但是不能关闭,dcs信号正常,18毫安自整定失效,初步分析阀门无法关闭是因为定位器无法正常排气,更换了定位器阀门动作正常!5 Q. H# h  X* I; x

2 I2 X, X$ d$ U0 @$ H! e" ^卸开定位器看不出明显故障情况,看不到排气孔,没有进水,求助应该如何修理此坏掉的定位器!
9 K8 h6 V+ A3 \6 i3 K$ o- q% t; E6 G% `
[ 本帖最后由 my_2526277 于 2008-5-25 15:02 编辑 ]
 楼主| zk007 发表于 2008-5-22 15:02 | 显示全部楼层
定位器堵,通过拆开定位器,清洗喷嘴可以基本解决!
回复 支持 反对

使用道具 举报

lbj 发表于 2012-10-3 11:07 | 显示全部楼层
我们使用了大量的AVP100,从你的描述看应该是喷嘴挡板调整不正确,拆开定位器调整一下就可以解决!
回复 支持 反对

使用道具 举报

sunpaper 发表于 2012-12-30 10:53 | 显示全部楼层
喷嘴挡板的问题,检查一下!!
回复 支持 反对

使用道具 举报