【求助】除盐水系统是否再生的终点判断
返回列表
查看:
3401
|
回复:
7
【求助】除盐水系统是否再生的终点判断
[复制链接]
daiweisc
当前离线
狗仔卡
daiweisc
发表于 2008-4-13 22:21
|
显示全部楼层
|
阅读模式
请问如何判断除盐水系统是否应该再生的终点?
回复
使用道具
举报
提升卡
置顶卡
沉默卡
变色卡
bition99
当前离线
狗仔卡
bition99
发表于 2008-4-13 23:37
|
显示全部楼层
除盐水系统运行中都是定点做水质分析的,当检验除盐水中金属离子量增加时就要开始进行再生
回复
支持
反对
使用道具
举报
laiquanchang
当前离线
狗仔卡
laiquanchang
发表于 2008-8-7 21:59
|
显示全部楼层
要根据你对水质的要求,做水质分析。
回复
支持
反对
使用道具
举报
binghe86319
当前离线
狗仔卡
binghe86319
发表于 2008-8-8 07:32
|
显示全部楼层
根据你自己对水质的要求做水质分析,根据结果做出你自己的判断
回复
支持
反对
使用道具
举报
csrhgbbs
当前离线
狗仔卡
csrhgbbs
发表于 2008-8-8 08:23
|
显示全部楼层
按照需要设定一个电导率固定值,到了就自然再生
回复
支持
反对
使用道具
举报
xusong681101
当前离线
狗仔卡
头像被屏蔽
xusong681101
发表于 2008-8-16 20:04
|
显示全部楼层
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复
支持
反对
使用道具
举报
wanqu007
当前离线
狗仔卡
wanqu007
发表于 2009-6-8 15:34
|
显示全部楼层
一般用电导率和二氧化硅来判断,还可以测阳床出水NA+含量来判断阳床是否漏钠
回复
支持
反对
使用道具
举报
aqqapp
当前离线
狗仔卡
aqqapp
发表于 2009-10-17 22:27
|
显示全部楼层
提供一个标准供参考:阳床以钠离子含量不大于100ug/l,阴床以二氧化硅含量不大于100ug/l