关于换热器的设计余量本人根据多年设计经验有以下几点想法:
1、正常情况下的换热器设计余量为20%左右,如对于常规的液液换热。
2、有些情况下对换热器的设计并不仅以面积作为衡量标准,还要考虑到生产条件下对换热器的要求。如对于真空条件下的换热器的余量不能仅仅考虑换热面积,还要考虑真空条件下的压降,有时候为了达到换热器压降的要求,把换热器面积余量设计很大是可能的。
3、化工生产出于安全考虑,对于保护冷凝器有时候考虑在非正常情况换热情况,即在非正常情况下操作时换热器的能力,如果用正常情况下的数据进行核算,余量可能很大,>200%或十几倍都有可能。
4、模拟计算毕竟和实际生产过程不同,不同厂家的换热器的材料传热管传热性能、加工水平是不同的。同样面积的换热器,国外加工的可能就够用,如何换成国内某厂家加工可能效果就差的多?此面积和彼面积的效果是不同的,当然余量也应该不同。
5、本人参加过一工程项目,用软件核算国外加工的设备的设计余量不大,对于生产过程中出问题换下来的设备让国内照原设计图纸加工,同样放到生产中去发现换热面积就不够。当然这就不是软件计算所能解决的。
6、严重同意6楼观点,特殊情况下换热器的余量大导致生产操作偏离设计值过大而启到坏作用。 |