楼主: qingchentonglu

管廊间距6米远还是近

[复制链接]
fanggang 发表于 2008-1-19 14:01 | 显示全部楼层
一般而言内管廊都是6m一跨,而外管廊9米一跨
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| qingchentonglu 发表于 2008-2-12 23:00 | 显示全部楼层
现在觉得开始的问题太幼稚了:管廊的跨距和很多因素有关系.

不过感谢大家,有了大家的踊跃发言,我才能知道这么多知识,谢谢!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

管道工 发表于 2008-2-12 23:56 | 显示全部楼层
最常用的管廊跨距为6m和9m
回复 支持 反对

使用道具 举报

cmchen1059 发表于 2008-2-15 12:07 | 显示全部楼层
其实如果你经常作国外的项目的话你就可以发现,他们的管廊间距一般是以3米作为基数,可以是3、6、9、12米,当然,12米的间距一般用在过马路的地方;3、6、9米是最常用的管廊间距;不过也得看管廊上走的管线的口径大小而定。
回复 支持 反对

使用道具 举报

cpe 发表于 2008-2-15 13:32 | 显示全部楼层
装置内管排一般是6米,没问题的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

fanggang1979 发表于 2008-3-27 22:23 | 显示全部楼层
一般内管廊做六米,而外管廊做9~10m
回复 支持 反对

使用道具 举报

lishuowei 发表于 2008-4-2 20:08 | 显示全部楼层
要根据具体的物料及管道状况决定,一般在6--12米都可以的
回复 支持 反对

使用道具 举报

su2050 发表于 2008-4-4 22:39 | 显示全部楼层
Inside unit, the upper lever for small bore pipe is 3m, the lower lever for big pipe is 6m, normally.
回复 支持 反对

使用道具 举报

pigolo 发表于 2010-8-12 10:56 | 显示全部楼层
这个要根据你管廊上的管线数量来定了,一般厂房6米一跨,管廊也就是一跨的宽度,很多用6米的

评分

参与人数 1经验 +14 化工币 +10 收起 理由
amici + 14 + 10 鼓励新人,积极参与

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

samuelwt 发表于 2011-1-24 18:58 | 显示全部楼层
一般6-8米即可,当管廊上管道直径较小,且DN<50的管道较多时,管廊间距小于6m。

评分

参与人数 1经验 +16 化工币 +16 收起 理由
mikewolf2k + 16 + 16 新人交流, 加分鼓励!^_^

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

angelleex 发表于 2011-2-12 15:45 | 显示全部楼层
        管廊的柱距和管架的跨距是由敷设在其上的管线因垂直载荷所产生的弯曲应力和挠度决定的。通常为6~9M,如中小型装置中小直径的管线较多时,可在两根支柱之间设置副梁使管线的跨距缩小。另外管廊支柱的间距,最好与设备框架支柱的间距取得一致,以便管线通过。

评分

参与人数 1经验 +16 化工币 +16 收起 理由
mikewolf2k + 16 + 16 新人交流, 加分鼓励!^_^

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

axiayi 发表于 2011-3-2 04:21 | 显示全部楼层
什么是管廊啊?是不是就是两个管架之间的距离呢?那个span piping guide 上面有
如果是直线距离:
1" 管 sch 80 3048mm
2"     sch 40 5791mm  sch 80 5791mm (一般以这个数字为最小)
3"     sch 40 7620mm
等等,该距离安全测试在full of water的情况下,如果有很多阀门的话那重量要考虑可以适当缩小距离,一半5米是大多数工程师能接受的数字。
Electrical Tray 的span是6米。

如果是折线距离:
1“ sch 80 的为2743mm
2” sch 40 的为3658mm
2“ sch 80 的为3962mm
等,但是最好做具体的受力分析。

评分

参与人数 1经验 +16 化工币 +16 收起 理由
mikewolf2k + 16 + 16 新人交流, 加分鼓励!^_^

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

zwg1970060 发表于 2011-3-2 08:14 | 显示全部楼层
回复 27# axiayi


    你这个是管道悬空距离

而管廊是用来放置架空管道的,管廊钢结构上有很多横梁,一般间距为1,5-2米,用来放置管道,这样管道的悬空距离就在控制范围内了。

管廊的跨距要求和管道的重量,装置空间距离等有关系。

比如一根管线,为了跨越一个很大的距离,也许这个管廊就设计得很大,因为管廊本身的重量就很大了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

axiayi 发表于 2011-3-3 04:38 | 显示全部楼层
回复 28# zwg1970060

哦~就是说span是指管子架空距离,管廊就是pipe rack或者Pipe sleeper吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

zwg1970060 发表于 2011-3-3 08:00 | 显示全部楼层
回复 29# axiayi


就是说span是指管子架空距离,管廊就是pipe rack或者Pipe sleeper吗?

span是管道架空距离

pipe rack--专门为管道布设而安装的钢结构,管廊

Pipe sleeper--管道放置用的,一般叫管墩,和管廊比较,一般较低,采用混凝土制作,只布设一层管道。

评分

参与人数 1经验 +8 化工币 +8 收起 理由
mikewolf2k + 8 + 8 技术交流, 加分鼓励!^_^

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | [加入论坛]

本版积分规则

化工技术网- 赠人玫瑰 手有余香 ( 苏ICP备14035884号 )

快速回复 返回顶部 返回列表