[讨论]仪表控制连锁SIL,请赐教。

[复制链接]
朋友 发表于 2006-12-27 00:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于仪表控制连锁SIL的问题,请赐教。
bjmahb 发表于 2006-12-28 16:02 | 显示全部楼层
sil是安全完整性水平的英语缩写,不知道你想了解什么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

zbnzsh 发表于 2007-1-22 04:58 | 显示全部楼层
<p>是认证相当于TUV</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

h8902 发表于 2007-1-23 07:48 | 显示全部楼层
听说应用SIL对仪表连锁系统进行评价,但还未曾见过相关的应用方法的介绍或应用举例。
回复 支持 反对

使用道具 举报

jazz9971 发表于 2007-1-24 18:14 | 显示全部楼层
谁有这方面的设计规范,能否共享一下[em02]
回复 支持 反对

使用道具 举报

lstmaster 发表于 2007-2-5 04:28 | 显示全部楼层
国内标准参考 SH T3018-2003 石油化工安全仪表系统设计规范<br/>
5 o* [8 {/ Y; Y" V6 L! D) H
[此贴子已经被作者于2007-2-4 20:33:47编辑过]
+ B" d: d' I/ h7 }% }( @3 b

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?[加入论坛]

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

beginner1995 发表于 2007-5-4 05:17 | 显示全部楼层
<p><font size="4">SIL:就是Safety Integrity Level 的简写,是对仪表故障率的一个定义.</font></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 朋友 发表于 2007-5-21 08:58 | 显示全部楼层
我们对化工厂进行仪表连锁系统进行评价,需要有能力的同志们联系。
回复 支持 反对

使用道具 举报

shawncool 发表于 2007-11-20 20:56 | 显示全部楼层
图片说明了SIL的定义,还有不同SIL级别对仪表的要求

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?[加入论坛]

x

评分

参与人数 1经验 +10 化工币 +10 收起 理由
urumuqi + 10 + 10 技术交流, 加分鼓励!^_^

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

james20072006 发表于 2007-12-3 03:14 | 显示全部楼层

Safety Integrity Level

有很多种方法去做评估,在标准化协会里出得有其详细得评估方法,其中一些公式相当复杂,要整得比较透彻需要案例
回复 支持 反对

使用道具 举报

regchemzhi 发表于 2008-2-3 21:59 | 显示全部楼层
SIL是对ESD系统的执行的可靠性要求,通过一定的SIL等级将风险降低到可接受的范围内.一般是独立于DCS系统的.DCS是为了控制工艺过程的,是动态的.SIS是为了安全可靠正确的运行的,是静态的.
回复 支持 反对

使用道具 举报

bdevotee 发表于 2008-3-22 22:26 | 显示全部楼层
SIL还有一个好像是用来评价function safety的概念
回复 支持 反对

使用道具 举报

Opsc 发表于 2008-6-19 00:37 | 显示全部楼层
谢谢,学习中
回复 支持 反对

使用道具 举报

锦衣卫 发表于 2008-6-20 18:12 | 显示全部楼层
IEC61508中对安全完整性水平SIL的定义为:在一定时间、一定条件下,安全仪表系统执行其所规定的安全功能的可能性(概率)。9 Y: r( ?9 s) {; `! T
选择SIL的目的是通过降低风险发生的概率,把系统的风险降低到一个可以接受的水平。当出现危险条件而要求执行SIF时,如果SIS不能成功执行其规定的安全功能,则称SIS失效,其失效概率被称为要求时失效概率PFD。在规定的工作时间段内,PFD的平均值为PFDavgIEC61508PFDavg作为划分SIL的主要依据,即衡量SIS安全性的主要指标。: `/ `% p, [) _7 y
按照IEC61508的规定,SISSIL被划分为4个等级,SIL 1~4级的PFDavg的范围分别为10-1~10-210-2~10-310-3~10-410-4~10-5。在IEC61508IEC61511标准中,根据SIF被要求执行其功能的频度定义了两种操作模式:低要求模式、高要求或连续模式。不管哪种操作模式,每个SIL值代表一个风险降低的数量级,对应的PFDavg的倒数为SIS能使过程风险降低的系数,如SIL 1对应风险降低系数为10~100。因此,我们可以通过计算PFDavg来量化安全性。PFDavg越小,对应的SIL等级越高,安全性也就越高。$ v" B' z& Q0 u9 u. B
SIS的失效通常被分为危险失效与安全失效两大类,IEC61508中把危险失效定义为那些有潜在可能性使系统处于危险状态或失去安全功能执行能力的失效,也就是在要求时出现危险失效;而把安全失效定义为在危险条件还没有出现时就将系统置于某种安全状态的失效,即SIS误动作之类的失效。
回复 支持 反对

使用道具 举报

wysqhyzz 发表于 2008-9-12 17:41 | 显示全部楼层
不知道了要了解俄哪一方面的问题?如果刚入门,就看一看7楼的规范。
回复 支持 反对

使用道具 举报