楼主: gbswpi

Y型过滤器是否可以平装

  [复制链接]
huyusong 发表于 2009-11-13 22:54 | 显示全部楼层
不错,一个看似简单的过滤器问题,大家这么一争论就很明显了。
还真得注意一下,现场经常有人误装啊!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

abehugo 发表于 2009-11-21 17:40 | 显示全部楼层
Y、T型过滤器的安装:
1、注意介质流向
2、排污口向下
垂直和水平安装都可以!
回复 支持 反对

使用道具 举报

zhanshen505 发表于 2009-11-22 20:35 | 显示全部楼层
垂直安装和水平安装都可以,一定要注意安装时抽芯空间!
回复 支持 反对

使用道具 举报

蓝蓝的天 发表于 2010-2-25 13:18 | 显示全部楼层
可垂直安装也可水平安装,但滤芯必须朝下或斜向下。

评分

参与人数 1经验 +8 化工币 +8 收起 理由
amici + 8 + 8 新人交流, 加分鼓励!^_^

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

xiaomei 发表于 2010-3-8 10:39 | 显示全部楼层

Y过滤器

Y过滤器可以水平安装,也可以垂直安装,但是一定要保证抽心得安装和检修空间
回复 支持 反对

使用道具 举报

simenwang 发表于 2010-3-22 15:08 | 显示全部楼层
Y型过滤器水平安装,保持滤芯方向朝下,工艺上是对的。我司在泵进口一般都是这样安装的,没有任何问题啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

xiexienin 发表于 2010-5-20 22:29 | 显示全部楼层
请问14楼,你的滤网还能抽出来吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

小毛毛 发表于 2010-5-28 15:45 | 显示全部楼层
不管监理安排怎样施工,发现问题应及时和设计进行沟通,Y型过滤器安装需要按照型号进行垂直或水平安装。就像单向阀是根据型号,水平安装的单向阀不能垂直安装,但是垂直安装的勉强可以水平安装,道理是一样的。建议不要盲目安装。

评分

参与人数 1化工币 +2 收起 理由
amici + 2 好像你理解有误,平装与否不是垂直、水平安 ...

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

xhf-258 发表于 2010-6-1 13:20 | 显示全部楼层
T型的第一次见,我们用Y的,且都是水平安装的
回复 支持 反对

使用道具 举报

mikewolf2k 发表于 2010-6-1 13:40 | 显示全部楼层
不管监理安排怎样施工,发现问题应及时和设计进行沟通,Y型过滤器安装需要按照型号进行垂直或水平安装。就像 ...
小毛毛 发表于 2010-5-28 15:45

要透过现象看本质,为什么可以装在水平/竖直管道上?只要密封机构无需外力可复位关闭就可以,旋启式、弹簧式、落球式,水平竖直管道上都可以装。过滤器是否能够水平、竖直,无非满足可以抽出滤芯这个大前提就好了。如果滤出来的渣,可以自行掉落在主管道外,不妨碍主管道流通是最好;如果空间受限,滤芯不能位于主管道之下,部分会落在主流体上阻碍流体,也不是绝对不可以。综合考虑。
回复 支持 反对

使用道具 举报

cxzh336 发表于 2010-9-26 15:38 | 显示全部楼层
排污口向下
垂直和水平安装都可以!应该没什么问题的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

机械 发表于 2010-11-5 14:41 | 显示全部楼层
没见过水平安装的
回复 支持 反对

使用道具 举报

zhouqicheng 发表于 2010-11-21 23:00 | 显示全部楼层
奉献台湾长春石油的资料,希望对各位有所帮助
请斑竹加经鼓励啊~~

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?[加入论坛]

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

yanesh 发表于 2010-11-28 12:56 | 显示全部楼层
Y型过滤器很多水平安装的,没问题的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

chjbeer 发表于 2010-12-6 23:59 | 显示全部楼层
不可以平装,因为杂质不会往上走,我在工厂设计,全部装下面
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | [加入论坛]

本版积分规则

化工技术网- 赠人玫瑰 手有余香 ( 苏ICP备14035884号 )

快速回复 返回顶部 返回列表