查看: 14397|回复: 16

[讨论]关于甲醛的火灾危险性分类

  [复制链接]
流浪的风 发表于 2006-10-17 21:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
<p>甲醛:闪点50℃(37%)&nbsp; 爆炸下限 7%</p><p>1、按GB 50160-92石油化工企业设计防火规范&nbsp; 第二章&nbsp; 可燃物质的火灾危险性分类&nbsp;&nbsp; 来定义</p><p>根据闪点甲醛应该为乙类可燃液体。</p><p>2、按GB 50160-92石油化工企业设计防火规范&nbsp; 附录三&nbsp; 分类举列里甲醛归类于丙A类</p><p>现在问题就来了,甲醛到底应该归于哪一类?希望能听听大家意见!</p><p></p>

评分

参与人数 1经验 +4 化工币 +10 收起 理由
xueyonggao + 4 + 10 主题规范, 引导交流,加分感谢!^_^

查看全部评分

zjphyl 发表于 2006-10-17 23:20 | 显示全部楼层
根据闪点甲醛应该为乙类可燃液体。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 流浪的风 发表于 2006-10-17 23:34 | 显示全部楼层
<p>可是按石油化工企业设计防火规范里却把甲醛定为丙A类的,这是能查到的,而且如果根绝爆炸下限来分的话还能定义为甲类</p><p>本来对我们搞设计的来讲,定的高点能更有保障</p><p>但对于厂家来讲是需要更低的</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

win 发表于 2006-10-18 18:03 | 显示全部楼层
<p>楼主,你查的数据是甲醛溶液的,应该划为乙类。</p><p></p><p>而甲醛的参数如下,可以划分为丙类。</p><p><table cellspacing="1" cellpadding="2" width="100%" align="center" bgcolor="#800000" border="0"><tbody><tr><td width="25%" bgcolor="#f0f0f0">中文名称 </td><td width="75%" bgcolor="#f0f0f0">甲醛&nbsp;</td></tr><tr><td width="25%" bgcolor="#f0f0f0">中文别名 </td><td width="75%" bgcolor="#f0f0f0">蚁醛; 福美林; 福尔马林&nbsp;</td></tr><tr><td width="25%" bgcolor="#f0f0f0">分子式 </td><td width="75%" bgcolor="#f0f0f0">C-H2-O&nbsp;</td></tr><tr><td width="25%" bgcolor="#f0f0f0">分子量 </td><td width="75%" bgcolor="#f0f0f0">30.03&nbsp;</td></tr><tr><td width="25%" bgcolor="#f0f0f0">类别 </td><td width="75%" bgcolor="#f0f0f0">腐蚀物品&nbsp;</td></tr><tr><td width="25%" bgcolor="#f0f0f0">比重 </td><td width="75%" bgcolor="#f0f0f0">1.075-1.085(37%)&nbsp;</td></tr><tr><td width="25%" bgcolor="#f0f0f0">熔点 </td><td width="75%" bgcolor="#f0f0f0">-92℃(100%)&nbsp;</td></tr><tr><td width="25%" bgcolor="#f0f0f0">沸点 </td><td width="75%" bgcolor="#f0f0f0">-19.44℃;101℃(37%)&nbsp;</td></tr><tr><td width="25%" bgcolor="#f0f0f0">蒸汽压 </td><td width="75%" bgcolor="#f0f0f0">3284毫米汞柱(20℃)&nbsp;</td></tr><tr><td width="25%" bgcolor="#f0f0f0">蒸汽密度 </td><td width="75%" bgcolor="#f0f0f0">&nbsp;</td></tr><tr><td width="25%" bgcolor="#f0f0f0">刺激数据 </td><td width="75%" bgcolor="#f0f0f0">皮肤- 兔子 2 毫克/ 24小时 重度; 眼- 兔子 0.75 毫克/ 24小时 重度&nbsp;</td></tr><tr><td width="25%" bgcolor="#f0f0f0">急性毒性 </td><td width="75%" bgcolor="#f0f0f0">口服- 大鼠 LD50: 100 毫克/ 公斤; 口服- 小鼠 LD50: 42 毫克/ 公斤&nbsp;</td></tr><tr><td width="25%" bgcolor="#f0f0f0">毒性分级 </td><td width="75%" bgcolor="#f0f0f0">高毒&nbsp;</td></tr><tr><td width="25%" bgcolor="#f0f0f0">职业标准 </td><td width="75%" bgcolor="#f0f0f0">TWA 2 PPM (3 毫克/ 立方米); STEL 2 PPM (3 毫克/ 立方米)&nbsp;</td></tr><tr><td width="25%" bgcolor="#f0f0f0">闪点 </td><td width="75%" bgcolor="#f0f0f0">85℃(37%,不含甲醇)&nbsp;</td></tr><tr><td width="25%" bgcolor="#f0f0f0">自燃点 </td><td width="75%" bgcolor="#f0f0f0">430℃&nbsp;</td></tr><tr><td width="25%" bgcolor="#f0f0f0">燃烧热值 </td><td width="75%" bgcolor="#f0f0f0">&nbsp;</td></tr><tr><td width="25%" bgcolor="#f0f0f0">可燃性危险特性 </td><td width="75%" bgcolor="#f0f0f0">与氧化剂、火种接触可燃;燃烧产生刺激烟雾&nbsp;</td></tr></tbody></table></p><p></p><p></p>

评分

参与人数 1经验 +6 化工币 +10 收起 理由
xueyonggao + 6 + 10 热心助人,加分鼓励!^_^

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

高天云 发表于 2006-10-18 18:34 | 显示全部楼层
4楼,你提供的数据里,闪点也是37%不含甲醇的溶液的数据。
回复 支持 反对

使用道具 举报

win 发表于 2006-10-20 18:31 | 显示全部楼层
<p></p><p></p><p>查的甲醛溶液数据</p><p></p><table cellspacing="1" cellpadding="2" width="100%" align="center" bgcolor="#800000" border="0"><tbody><tr><td width="25%" bgcolor="#f0f0f0">中文名称 </td><td width="75%" bgcolor="#f0f0f0">甲醛溶液&nbsp;</td></tr><tr><td width="25%" bgcolor="#f0f0f0">中文别名 </td><td width="75%" bgcolor="#f0f0f0">蚁醛溶液&nbsp;</td></tr><tr><td width="25%" bgcolor="#f0f0f0">分子式 </td><td width="75%" bgcolor="#f0f0f0">C-H-O&nbsp;</td></tr><tr><td width="25%" bgcolor="#f0f0f0">分子量 </td><td width="75%" bgcolor="#f0f0f0">30.0&nbsp;</td></tr><tr><td width="25%" bgcolor="#f0f0f0">类别 </td><td width="75%" bgcolor="#f0f0f0">腐蚀物品&nbsp;</td></tr><tr><td width="25%" bgcolor="#f0f0f0">比重 </td><td width="75%" bgcolor="#f0f0f0">1.075-1.085&nbsp;</td></tr><tr><td width="25%" bgcolor="#f0f0f0">熔点 </td><td width="75%" bgcolor="#f0f0f0">&nbsp;</td></tr><tr><td width="25%" bgcolor="#f0f0f0">沸点 </td><td width="75%" bgcolor="#f0f0f0">101℃&nbsp;</td></tr><tr><td width="25%" bgcolor="#f0f0f0">蒸汽压 </td><td width="75%" bgcolor="#f0f0f0">&nbsp;</td></tr><tr><td width="25%" bgcolor="#f0f0f0">蒸汽密度 </td><td width="75%" bgcolor="#f0f0f0">&nbsp;</td></tr><tr><td width="25%" bgcolor="#f0f0f0">刺激数据 </td><td width="75%" bgcolor="#f0f0f0">皮肤-兔子 2 毫克/24小时 重度; 眼睛-兔子 0.75 毫克/24小时 重度&nbsp;</td></tr><tr><td width="25%" bgcolor="#f0f0f0">急性毒性 </td><td width="75%" bgcolor="#f0f0f0">口服-大鼠 LD50: 100 毫克/公斤; 口服-小鼠 LD50: 42 毫克/公斤&nbsp;</td></tr><tr><td width="25%" bgcolor="#f0f0f0">毒性分级 </td><td width="75%" bgcolor="#f0f0f0">高毒&nbsp;</td></tr><tr><td width="25%" bgcolor="#f0f0f0">职业标准 </td><td width="75%" bgcolor="#f0f0f0">TWA 1.5 毫克/立方米; STEL 2.5 毫克/立方米&nbsp;</td></tr><tr><td width="25%" bgcolor="#f0f0f0">闪点 </td><td width="75%" bgcolor="#f0f0f0">50℃&nbsp;</td></tr><tr><td width="25%" bgcolor="#f0f0f0">自燃点 </td><td width="75%" bgcolor="#f0f0f0">403℃&nbsp;</td></tr><tr><td width="25%" bgcolor="#f0f0f0">燃烧热值 </td><td width="75%" bgcolor="#f0f0f0">&nbsp;</td></tr><tr><td width="25%" bgcolor="#f0f0f0">可燃性危险特性 </td><td width="75%" bgcolor="#f0f0f0">易燃&nbsp;</td></tr><tr><td width="25%" bgcolor="#f0f0f0">爆燃点 </td><td width="75%" bgcolor="#f0f0f0">&nbsp;</td></tr><tr><td width="25%" bgcolor="#f0f0f0">爆温 </td><td width="75%" bgcolor="#f0f0f0">&nbsp;</td></tr><tr><td width="25%" bgcolor="#f0f0f0">爆热 </td><td width="75%" bgcolor="#f0f0f0">&nbsp;</td></tr><tr><td width="25%" bgcolor="#f0f0f0">爆速 </td><td width="75%" bgcolor="#f0f0f0">&nbsp;</td></tr><tr><td width="25%" bgcolor="#f0f0f0">爆炸极限 </td><td width="75%" bgcolor="#f0f0f0">7-73%&nbsp;</td></tr><tr><td width="25%" bgcolor="#f0f0f0">爆炸物危险特性 </td><td width="75%" bgcolor="#f0f0f0">与空气混合可爆&nbsp;</td></tr></tbody></table><p></p><p></p><p>感觉有点自相矛盾。拿不准的时候,尽量按高标准设计,这样比较保险。就算去报消防的时候,消防大队不同的人对规范的理解也不同的。</p>

评分

参与人数 1经验 +6 化工币 +10 收起 理由
xueyonggao + 6 + 10 热心助人,加分鼓励!^_^

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

yale_1981 发表于 2006-11-6 22:29 | 显示全部楼层
<p>这个问题以前就发现了,只是现在还没有定论。我们现在都是按乙类做的。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

yuanying628 发表于 2006-11-7 03:10 | 显示全部楼层
甲醛不是易燃易爆物品,我曾经在甲醛储槽上动火检修,没啥事。
回复 支持 反对

使用道具 举报

dmlbp 发表于 2007-7-18 23:39 | 显示全部楼层
我觉得设计还是保守点比较好,我一般的甲醛储罐按乙类考虑,需加热的甲醛反应釜按甲类设计
回复 支持 反对

使用道具 举报

lovewyh 发表于 2007-12-5 11:35 | 显示全部楼层
如果甲醛37%中的甲醇含量只有1%时,应该划成哪类呢?这样的甲醛溶液的闪点数据不好找到,真不知道怎么划类,高了对业主不好,低了对自己不好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3088 发表于 2007-12-16 02:14 | 显示全部楼层
甲醛 应该还是划归乙类比较合理!
回复 支持 反对

使用道具 举报

max_gl 发表于 2007-12-18 17:39 | 显示全部楼层
我记得在gb50160中有相关描述阿,一般甲醛是水溶液,37-50%,由工艺专业确定危险等级
回复 支持 反对

使用道具 举报

飞扬的春天 发表于 2008-1-18 10:54 | 显示全部楼层
3楼说得有道理,安全系数高点没坏事
回复 支持 反对

使用道具 举报

yale_1981 发表于 2008-7-25 10:06 | 显示全部楼层
我个人觉得如果使用的是气态的话,应该划分为甲类,如果是液态或液态混合物,根据建筑设计防火规范P136的计算公式确定其危险等级。
回复 支持 反对

使用道具 举报

寻花 发表于 2011-4-20 10:24 | 显示全部楼层
说实在的,我们为了这事检测过37%的甲醛溶液,其闪点在80度以上,很显然属于丙类。而建筑设计防火规范2006中也有不少问题,如把氯气说成可燃气体(爆炸下限大于10%的气体)等。实际上,甲醛中以前的阻聚剂是甲醇,其闪点以甲醇的含量来确定,甲醇含量小于7%完全可以按丙类来确定火灾类别!而且现在因技术提高,也不一定是以甲醇作为阻聚剂了吧,所以石规把甲醛溶液划为丙类。