[讨论]液氨液位测量
返回列表
查看:
3649
|
回复:
9
[讨论]液氨液位测量
[复制链接]
shigh
当前离线
狗仔卡
shigh
发表于 2006-7-27 20:21
|
显示全部楼层
|
阅读模式
<p>我厂有一装液氨的球罐,液位测量采用差压液位计,在测量过程中常出现测量值大幅波动的情况(5%以上),波动时间表不固定,有时是晚上,有时是白天。这给我厂的消耗结算带来了很大的波动。请有类似厂家的同行讨论一下。</p><p>先谢谢了!</p>
回复
使用道具
举报
提升卡
置顶卡
沉默卡
变色卡
LU66
当前离线
狗仔卡
LU66
发表于 2006-7-29 07:53
|
显示全部楼层
是引压管内有气化现象所致,请说明安装的具体情况,好提出解决的办法。
回复
支持
反对
使用道具
举报
zj20037216
当前离线
狗仔卡
zj20037216
发表于 2006-7-30 02:12
|
显示全部楼层
可以采用浮子液位计啊,效果很不错
回复
支持
反对
使用道具
举报
mark039
当前离线
狗仔卡
mark039
发表于 2006-7-30 18:08
|
显示全部楼层
为什么不使用模盒压力计
回复
支持
反对
使用道具
举报
lxsxf
当前离线
狗仔卡
lxsxf
发表于 2006-7-30 21:48
|
显示全部楼层
可用远传磁翻板液位计,我想用的效果会很不错!!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
shigh
当前离线
狗仔卡
楼主
|
shigh
发表于 2006-8-1 17:19
|
显示全部楼层
谢谢大家的回复,前几天出差,对大家提出来的几种测量方法,我们将会认真研究,以后还要与大家多交流。
回复
支持
反对
使用道具
举报
wshwb
当前离线
狗仔卡
wshwb
发表于 2006-8-3 21:15
|
显示全部楼层
是不是 ST3000 有可能引压管有气化
回复
支持
反对
使用道具
举报
LU66
当前离线
狗仔卡
LU66
发表于 2006-8-5 06:09
|
显示全部楼层
我们原采用的普通差压变送器也出现此问题,用磁翻板液位计也波动,主要原因是采用的引压管内有气泡造成的。液氨是极易气化的。现我们改成了双法兰式差压变送器,效果还可以。另外也可以选用外测式液位计,效果也好,只是造价高些。我们有2000m3液氨罐3只,1000m3的1只。E+H的伺服式液位计、双法兰差压液位计,外测式液位计、磁翻板液位计等均有用。
回复
支持
反对
使用道具
举报
my_2526277
当前离线
狗仔卡
my_2526277
发表于 2006-8-5 22:33
|
显示全部楼层
<p>如2楼所言,建议</p><p>1.将引压管的长度减到最小或是加大引压管的管径(减少气体累积),</p><p>2.选用从上方引入引压管的变送器,</p><p>3.变送器尽可能安装在储槽最低的位置都可以减少问题发生的机会,</p><p>4.另外引压管似乎也需要做保冷的动作,以减少液氨转变成气氨的量</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
Dwin
当前离线
狗仔卡
Dwin
发表于 2006-8-18 06:13
|
显示全部楼层
不管用什么液位计有一点非常重要:防止太阳直晒