xiang628 发表于 2007-10-11 14:20 | 显示全部楼层

回复 1# 的帖子

气动调节阀制定气开或气关两种型式主要是为了满足不同工艺条件下安全生产的需要。气关、气开的选择主要是从生产安全来考虑,当信号压力中断时应避免损坏设备和伤害操作人员为原则:如果此时阀门处于打开位置的危害性小,便应选用气关式调节阀,如果此时阀门处于关闭位置的危害性小,则应选用气开调节阀。
回复 支持 反对

使用道具 举报

gongcj123 发表于 2007-10-11 14:39 | 显示全部楼层
原帖由 wrhg88 于 2006-7-5 15:29 发表
2楼、5楼的朋友说得很对,再补充详细一点就更好了,应该指出,气动调节阀的气开、气关的选择不是一个单纯的自控专业的设计选型问题,这是个涉及到两个专业,即工艺、自控俩专业之间协调的问题,更确切的说,应该是工 ...

应该是最少三个专业的结合,它不但设计工艺,,自控,更重要的是涉及到安全问题。因为调节阀的选型是关键,一旦调节阀选型选好之后,就要考虑如何的安装,这就是工艺问题,之后是在安装过程中要考虑到安全问题。这也是关键问题。

[ 本帖最后由 gongcj123 于 2007-10-11 14:41 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

醇群10110839 发表于 2007-10-11 15:43 | 显示全部楼层
气开和气关是根据自己的工艺条件,主要来保护你的装置设备不出问题,在停止气原的时候。
回复 支持 反对

使用道具 举报

calcu1870 发表于 2007-10-11 17:10 | 显示全部楼层
从安全和快速恢复生产等角度考虑调节阀的气开、气关选择。一般原则:塔等热源调节阀选取气开方式;塔回流调节阀采取气关方式;塔、罐底的采出调节阀气开方式;塔、罐的放空调节阀采取气关方式,补压调节阀选取气开方式。当然,也有特殊例外情况。具体视工艺要求而定。
回复 支持 反对

使用道具 举报

fg_chen 发表于 2008-1-17 18:49 | 显示全部楼层
气开,气关是自控专业的说法,首先还是工艺专业明确故障状态时,调节阀是开启还是关闭?
我们还出现过故障状态时,阀门“锁定”的情况,不过这种阀门较贵,不常用!
回复 支持 反对

使用道具 举报

yueyingliushao 发表于 2008-1-17 19:29 | 显示全部楼层

气开气关一般从生产安全角度出发

例如事故状态中需要紧急排空或泄压的调节阀一般选择气关阀,进料方面一般选择气开阀例如加热炉燃料气调节阀,气开气关一般是从外部气源压力正常或不正常说起,即气源中断时阀门自动开启的即气关阀
回复 支持 反对

使用道具 举报

飞扬的春天 发表于 2008-1-22 13:09 | 显示全部楼层
主要根据工艺的安全性来选择,
回复 支持 反对

使用道具 举报

飞翔化工 发表于 2008-2-20 15:04 | 显示全部楼层
上学时,老师讲过,从安全方面考虑,断电时保证安全
回复 支持 反对

使用道具 举报

zhuxf326 发表于 2008-5-17 10:21 | 显示全部楼层
首先从安全角度考虑,即在事故状态能满足生产,设备,人身安全需要,其次从工艺生产的要求去考虑。

评分

参与人数 1化工币 +4 收起 理由
dafugege + 4 新人交流, 加分鼓励!^_^ 请多做有价值的交 ...

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

不容易 发表于 2008-5-17 10:40 | 显示全部楼层
主要从安全的角度考虑的。在遇到紧急事故的时候,自控阀的开关位置有利于设备和人员的安全。