<p>循环水加药中,有没有好的投药设备,使得加药能均匀的和水混合.</p><p>我是做穿孔管,但是水射器有时选不好会出现不出水的情况.</p>
回复
使用道具
举报
提升卡
置顶卡
沉默卡
变色卡
sunailin
当前离线
狗仔卡
sunailin
发表于 2006-6-28 04:20
|
显示全部楼层
<p>直接在凉水塔内加药啊,这样就可以保证混合均匀了</p><p>另外,一般我在设计循环水系统时,对于水池我会做一些特殊考虑!以保证加的药能混合均匀。。。</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
oasis123
当前离线
狗仔卡
楼主
|
oasis123
发表于 2006-6-28 16:56
|
显示全部楼层
氯气那么容易逸出 直接加不行的
回复
支持
反对
使用道具
举报
sunailin
当前离线
狗仔卡
sunailin
发表于 2006-6-28 20:48
|
显示全部楼层
哦,你说的是加氯气啊,我不用的,呵呵,我用漂白水。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
dogdogglas
当前离线
狗仔卡
dogdogglas
发表于 2006-6-28 23:53
|
显示全部楼层
有专门的加药设备,具体问一下水处理设备公司的人即可
回复
支持
反对
使用道具
举报
hill
当前离线
狗仔卡
hill
发表于 2006-6-30 23:40
|
显示全部楼层
<p>请教以下循环水加氯气杀菌与其它方式杀菌有什么不同吗,杀菌效果哪个更好,另外对不锈钢材质水冷器,用氯气杀菌好还是用其它杀菌方式好?</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
oasis123
当前离线
狗仔卡
楼主
|
oasis123
发表于 2006-7-1 17:18
|
显示全部楼层
<p>我们一般采用水射器投加氯水 杀菌效果可以 用次氯酸钠在夏天根本控制不住</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
慧龙
当前离线
狗仔卡
慧龙
发表于 2006-7-7 16:40
|
显示全部楼层
我觉得杀菌还是有二氧化氯好,我用了很多年了,效果一直不错的。
回复
支持
反对
使用道具
举报
bao19800605
当前离线
狗仔卡
bao19800605
发表于 2006-7-13 18:49
|
显示全部楼层
这样呀,现在循环水处理公司多着呢,直接交给他们就行了,还用自己那么想吗?交给他们方便有省事,也多花不了几个钱。
回复
支持
反对
使用道具
举报
天边云
当前离线
狗仔卡
天边云
发表于 2006-7-26 22:59
|
显示全部楼层
<p>加在水泵吸水井处!能起到搅拌的作用</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
天边云
当前离线
狗仔卡
天边云
发表于 2006-7-26 23:04
|
显示全部楼层
杀菌应该采用氧化和非氧化杀菌剂交替使用!对不锈钢的设备最好不要用氯气!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
yang520lan
当前离线
狗仔卡
yang520lan
发表于 2006-7-30 22:00
|
显示全部楼层
具体的加药措施可以询问专门的加药设备厂商,这样可能效果会更好的,我做的循环水里面还没涉及到加药系统,看到的流程图上就几台加药泵,学习中
回复
支持
反对
使用道具
举报
gyj99
当前离线
狗仔卡
gyj99
发表于 2006-7-30 22:53
|
显示全部楼层
有专门的设备,可以直接选择.
回复
支持
反对
使用道具
举报
YG2006
当前离线
狗仔卡
YG2006
发表于 2006-8-1 16:08
|
显示全部楼层
<p>加一段静态混合器!是过吗?</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
ermaozi
当前离线
狗仔卡
ermaozi
发表于 2006-8-11 05:44
|
显示全部楼层
加次氯酸钠液体,加氯气不安全。