孔板流量计放到竖管

[复制链接]
veron26 发表于 2006-5-29 08:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
<p>最近在干工程,发现设计将很多孔板流量计放到竖管上。我们知道孔板流量计都是在直管上通过压差测量的。如果是竖管,满液面的管道会不会受影响,数据是不是变大。流体从上至下和从下至上是不是造成数据偏大和偏小。</p>
paraffins 发表于 2006-5-29 19:19 | 显示全部楼层
<p>孔板流量计都是以通过孔板的压降损失来测量流量的</p><p>竖装对通过孔板的流体压降的影响基本可以忽略,故认为可以竖直安装!</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

mikewolf2k 发表于 2006-5-30 04:22 | 显示全部楼层
可以竖直安装,不过液体要自下而上。
回复 支持 反对

使用道具 举报

processimu 发表于 2006-5-30 05:04 | 显示全部楼层
楼上说的很对,这样可以保证液体满管流动。流量才测得准确
回复 支持 反对

使用道具 举报

舒和 发表于 2006-5-31 06:59 | 显示全部楼层
<p>可以竖直安装,不过液体要自下而上。</p><p></p><p>同意~~~~</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

kangx 发表于 2006-5-31 16:27 | 显示全部楼层
<p>这里有搞仪表的同志么?能不能请他们来解释一下是否可行?</p><p>配管专业还是应该遵从仪表专业的要求。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

iamzzk 发表于 2006-6-3 04:54 | 显示全部楼层
可以竖直,流动方向无要求,只要孔板满足安装管线前后长度,同时要进行必要的重力引起偏差纠正
回复 支持 反对

使用道具 举报

zwx1051 发表于 2006-6-5 01:55 | 显示全部楼层
<p>应该根据孔板流量计的设计要求,有的孔板流量计就要求安装到竖管上</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

gongcj123 发表于 2006-6-5 04:03 | 显示全部楼层
<p>我厂的孔板流量计全部全部用在蒸汽管上面,都是在竖管上的,对测量没有影响</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

wuziniu 发表于 2006-6-13 22:22 | 显示全部楼层
<p>最好横向水平安装!</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

NLL 发表于 2006-6-14 03:52 | 显示全部楼层
装在竖管上肯定有影响,流量空板的测量是由柏努力方程和流体连续性方程得来的。装在竖管上要考虑位差的,尽管位差很小,但也增加了测量误差,最好装在平管上。
回复 支持 反对

使用道具 举报

liuyong816 发表于 2006-6-14 19:21 | 显示全部楼层
<p>只要是有压流,不一定要从下至上吧</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

bufferman 发表于 2006-6-15 00:49 | 显示全部楼层
可以安装在竖管上,但孔板前后的直管段长度要符合要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

zjzdx1 发表于 2006-6-15 04:32 | 显示全部楼层
还要注意进出管长度
回复 支持 反对

使用道具 举报

hamtyb 发表于 2012-10-11 09:25 | 显示全部楼层
成为存放工作区的天然气输送和销售最常见的错误(如变形)上游的上游端面上的污垢,污垢沉积测量管,边方进气口沉闷和弯曲孔板,电磁流量计如天然气,腐败,孔板损伤伤口板腐蚀管道的硬件问题,这些环长期使用的气体,工作区的透气性,以便制定有效措施,维护孔硬件问题填充和密封,油脂定期及时交流的相应部分的检查保养孔板:这是比较容易发现和解决的事情。差压变送器高低压导管是相反的。是的拼接位置改变的负面作用。