查看: 4741|回复: 6

[讨论]《石油库设计规范》的石油库围墙疑惑

[复制链接]
dqk2000 发表于 2005-12-23 02:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
<><FONT size=3>《石油库设计规范》中有一条我觉得也没有什么必要。就是石油库四周高度为2.2米的围墙。那么就有一个问题,围墙与防火堤只有四米的消防通道,如果着火,消防车只能在防火堤与围墙间的消防通道内救火。大家可想而知是多么危险。想逃都不可能。如果在墙外边救火,2米多高的围墙又太碍事了。</FONT></P>
<P><FONT size=3>我们设计时,一般都没有围墙(厂区油库,一般20000立米以下)。消防也觉得不设比设更安全,所以都能通过。但规范是明文规定。不知大家有何意见?</FONT></P>
thw966 发表于 2005-12-24 16:01 | 显示全部楼层
还需要从油库治安安全方面考虑,如果围墙太矮,偷盗分子可能轻而易举地进入油库实施偷盗,同时也有可能导致因偷盗引起的火灾.
回复 支持 反对

使用道具 举报

thw966 发表于 2005-12-26 19:20 | 显示全部楼层
关于油罐区与院墙间距较小的问题,我感觉油罐区设计中还应该考虑安全消防规范中,油罐与围墙间距的有关规定?
回复 支持 反对

使用道具 举报

f_zk 发表于 2005-12-27 19:29 | 显示全部楼层
<>中华人民共和国国家标准   GB 50074━2002  《 石油库设计规范》</P><P>1.0.2 本规范适用于新建、扩建和改建石油库的设计。
本规范不适用于石油化工厂厂区内、长距离输油管道和油气田的油品储运设施的设
计。亦不适用于地下水封式石油库、自然洞石油库。</P><P>5.0.9 石油库内道路的设计,应符合下列规定:</P><P>1 石油库油罐区应设环行消防道路。四、五级石油库、山区或丘陵地带的石油库油
罐区亦可设有回车场的尽头式消防道路。
2 油罐中心与最近的消防道路之间的距离,不应大于80m;相邻油罐组防火堤外堤
脚线之间应留有宽度不小于7m 的消防通道。
3 消防道路与防火堤外堤脚线之间的距离,不宜小于3m。
4 铁路装卸区应设消防道路。</P><P>7 一级石油库的油罐区和装卸区消防道路的路面宽度不应小于6m,其他级别石油库
的油罐区和装卸区消防道路的路面宽度不应小于4m。</P><P>8 一级石油库的油罐区和装卸区消防道路的转弯半径不宜小于12m。</P><P>5.0.11 石油库应设高度不低于2.5m 的非燃烧材料的实体围墙。</P><P>厂区油库不适用于该规范。</P><P>并且围墙与道路、道路与防火堤常规作法都有道砑及便道。围墙为整个库区围墙,总有开阔地可以消防救火,否则就是设计时未考虑完善。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| dqk2000 发表于 2005-12-27 20:31 | 显示全部楼层
<>楼上引用的正是我们的设计依据规范,因为以前的《石油库设计规范》没有对围墙有强制规定,新修订的加上了这一条。我们做的都是厂区油库,没有防盗的问题。现在加上这一条总觉得做设计不好弄,也不安全。因为原来可以将环油库的道路做为厂区道路,兼做消防通道。现在加上围墙后不行了。油库在厂区内,还得在油库外,环油库再做一条道路。这样里里外外多增加了多大的面积啊。</P><P>而且上面规范提到,2.5米高的围墙基本上比消防车高了,消防车施救时也不太方便。如开入库区内,围墙紧贴道路。道路与防火堤3米,汽车无法调头。只能环油罐区跑一圈才能跑掉。</P><P>厂区内寸土寸金,只要规范不做强制要求,老板不会同意你留一个开阔地专门用来救火的。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

f_zk 发表于 2005-12-28 18:23 | 显示全部楼层
<>我不知道你是如何理解“库区”的意思的,可能理解不一样。我们作设计时,库区是指整个厂区,包含着泵房、综合楼、卸油设施、传达室、地衡等各子项,只在整个厂区加围墙,没有在油罐防火堤外单加围墙的。</P><P>想放张图片,可不知道存那了,改天。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

nickle2004 发表于 2005-12-29 11:15 | 显示全部楼层
<>能不能在围墙上留一两个门作为紧急通道呢?这样不是可以方便消防,里面的车子也可以不用兜一大圈了?</P>
<P>我想围墙的作用主要是尽量防止火灾对外界的影响。</P>
[此贴子已经被作者于2005-12-29 3:18:01编辑过]