查看: 3139|回复: 9

有没有一种泵流量随出口压力变化

[复制链接]
lulp 发表于 2014-7-4 08:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
也就是说, 随着出口压力增加,流量逐渐减小,当压力到设定压力时,泵就不运转了。当下游压力减低,泵自动重启。
各位,有这样的泵吗?计量泵行不?
yts98 发表于 2014-7-4 09:18 | 显示全部楼层
这个难道不是通过控制达到的?泵的电机为变频电机,泵出口设置压力表和压力变送器,通过压力数值控制泵电机转速。压力增大,减小转速;压力达到一定值,停机。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| lulp 发表于 2014-7-4 11:07 | 显示全部楼层
这是靠泵主动地控制,能否实现完全由下游管网和泵通过自身调节来实现,也就是说,当管网压力增加,泵会因为阻力增加而减少排出,至于怎么减少排放的完全是被动的:1、变频,2、减小柱塞或膜片行程
回复 支持 反对

使用道具 举报

yts98 发表于 2014-7-4 16:17 | 显示全部楼层
你想说什么?
你复习一下离心泵的原理。不是一两句能说清楚的。

这是靠泵主动地控制,能否实现完全由下游管网和泵通过自身调节来实现,也就是说,当管网压力增加,泵会因为 ...
lulp 发表于 2014-7-4 11:07
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| lulp 发表于 2014-7-5 07:28 | 显示全部楼层
回复 4# yts98

离心泵压力不够,现在需要压力达到70bar
回复 支持 反对

使用道具 举报

jaffy27ly 发表于 2014-7-5 10:55 | 显示全部楼层
回复 5# lulp


   不能光看出口压力的额,也要看进口压力的。
如果压差很大的话,往复泵是优先考虑的了。计量泵也可以通过变频来控制流量的。

你想要的所谓的主动控制指的是什么?泵本身不会去控制的,都是需要靠外在的传感器经控制系统给出指令来执行操作的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| lulp 发表于 2014-7-7 07:12 | 显示全部楼层
回复 6# jaffy27ly


    就是希望系统能够通过泵与管网压力,来达到自身调节,有点类似离心机的堵塞。
回复 支持 反对

使用道具 举报

jaffy27ly 发表于 2014-7-7 21:51 | 显示全部楼层
回复 7# lulp

变频还是首选。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| lulp 发表于 2014-7-8 06:43 | 显示全部楼层
回复 8# jaffy27ly

是的,计量泵同时还能调节冲程
回复 支持 反对

使用道具 举报

hanpingsiping 发表于 2014-7-11 12:53 | 显示全部楼层
这是电气控制的事情,加装变频控制即可
回复 支持 反对