查看: 2414|回复: 1

关于温度控制阀全方位解析定义

  [复制链接]
mtfukankan 发表于 2013-9-27 17:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
温控阀阀体一般为铜制,外表镀镍,根据其进水出水及安装温控器阀芯之间角度可分为以下几种。

  1)直通型温控阀阀体:不锈钢法兰闸阀进水与出水角度为180° 2)角型温控阀阀体:温控阀进水与出水角度为90° 3)三维温控阀阀体(立体温控阀):温控阀进水、出水及阀芯各成90°夹角,类似于X、Y、Z坐标。

  4)特殊组合温控阀阀体:针对一些新型散热器(如卫浴散热器等)及一些连接方式(如单管跨越式),很多厂家还推出了一些特殊的组合式温控阀阀体。在此不做一一列举。

  3、温控阀Kv值与Kvs值

  国外调节阀产品的水阻力特性一般用Kv值表示,目前很多国产温控阀产品也采用Kv值标示水阻特性。Kv值定义为在此调节阀阀前阀后压降为1bar时,通过此调节阀的流量。Kvs值表示调节阀的最大开度时的Kv值。可应用以下公式将Kv值换算为在国内常用的局部阻力系数ξ值。

  4、散热器温控阀在多种散热器系统中的正确使用

  4.1、在我国的大多数旧有散热器供暖系统中,采用的是上下贯通垂直式单管或双管系统。

  1)在垂直单管顺流系统中,由于前组散热器水量全部流经下一组散热器,且每组散热器位于不同的楼层,无法安装散热器温控阀。可考虑将此种系统改造为垂直单管跨越系统,这样可以在每组散热器前安装温控阀或调节性能较好的手动调节阀。

  2)在垂直双管顺流系统中,由于存在垂直失调问题,在系统改造时,可安装带预设定功能的散热器温控阀。所谓预设定功能即温控阀阀体上具有预先设定初始阻力的装置,可通过该装置将温控阀初始阻力设定,不同楼层间设定的初始阻力不同,可在一定程度上解决垂直失调的问题。但此种方法在实际使用上需做好以下工作;设计师要做好较详细的水力计算;安装时,施工方要仔细比对供货厂家提供的水阻力流线图,将温控阀调到准确的预设定位置;在供水运行后,可再根据具体情况进行个别调整。由于双管系统采用高阻力温控阀(后文将做详细介绍),同时预设定调节又进一步减小了阀门开度,所以对供暖水质有较高要求,否则容易造成阻塞。

  4.2、在近几年,分户热计量技术在不断提高,户内供暖水平分户设环系统在广大的民用与工业建筑中获得了普遍的应用,此系统也是目前设计采用最多的一种户内供暖布置方式。散热器采暖水平布置方式主要分为:水平单管顺流式(标准中不允许、不建议采用)、水平单管跨越式、上分式双管式、下分式双管式、放射双管式等几大类。

  1)水平单管顺流式:水平单管顺流式系统与前面所述垂直单管顺流系统有相近之处,采暖热水流经前一组散热器后完全流入下一组散热器,所以不宜在每组散热器上安装温控阀或手动调节阀门。此系统安装温控阀,可考虑在第一组散热器进水前端安装一带远传的温控阀,将温控阀远传传感器置于需温度控制的主要房间内,如主卧室、客厅。此种布置方式的弊端在于通过温控阀动作,会带动整个房间的供暖热水流量的变化,而温控阀采集的信号仅仅为其中一房间的信号,这时其它房间会因此出现温度波动,且无法进行有效的精密调节。此种方式也可考虑在第一组散热器前端安装质量较高、开度与流量呈线形关系的手动调节阀,可通过此调节阀对系统进行粗调节。此种散热器布置方式是“标准”所不允许的,我们不建议采用此种方式。

  2)水平单管跨越式:水平单管跨越式是近年应用较多的一种室内布置方式,其优点是可以分别对每组散热器进行精确温度控制,适应了用户对居室的个性化要求,也符合“分户计量,分室调温”的政策要求。同时由于部分高温热水(未经过散热器换热)流入下一组散热器,提高了矿用绞车下一组散热器的进水温度,保证了供暖品质。

  相对于其他分户设环的室内水平布置方式,单管跨越式是一种较为简单,适应范围较广的布置方式。在具体应用上,应采用不同的温控阀产品(包括手动调节阀)。其又有很多种不同的应用型式。
华力泵业 发表于 2013-10-8 11:52 | 显示全部楼层
不错,顶一下