appledog 发表于 2013-4-28 09:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
高压蒸汽管线由于应力要求,难免会做∏型补偿,这样就形成了一个高点,这个高点是否得按“高压管道的放空或放净应设置双阀,当设置单阀时,应加盲板和法兰盖”?
这个高点也应该只有在水压试验时用于放空,压力管道的条文里又有“水压试验所需设置的放空工放净,可只设丝堵。”
请教一下各位,这个高点需要设阀吗?你们有类似的不设阀的工厂案例吗?设计质量内审时,不设阀会有问题吗?这可是GC1管道呀!
amici 发表于 2013-4-28 16:47 | 显示全部楼层
个人认为: 按 双阀,或者单阀+盲板or法兰盖 考虑。
小阀门也不贵,不要太小气。
该阀门虽然按设计只是用于水压试验,但是水压试验后该点也不可能进行封堵,操作状态下仅用丝堵有危险。
回复 支持 反对

使用道具 举报

c23508 发表于 2013-4-29 09:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 c23508 于 2013-4-29 10:32 编辑

高点只为是试水压而设计之放空点,可不需设阀门,只需设计丝堵,于试压完毕后将丝堵封焊

Test Vents and Drains.

  Vents and drains used only for the pressure test shall be plugged and seal welded.

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| appledog 发表于 2013-5-2 10:55 | 显示全部楼层
谢谢!二位的回答,因为我们项目里∏比较多,加阀数量多,另业主也担心阀门会坏,如果用丝堵密封焊,如何检验?
回复 支持 反对

使用道具 举报

c23508 发表于 2013-5-2 11:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 c23508 于 2013-5-2 11:35 编辑

1.封焊前必须将接合处表面污染去除并清洁,才可实施丝口封焊,不可使用丝口接合剂、止泄带或润滑油。
2.所有于焊接区域之包覆,如镀锌等,须于封焊前清除。
3.丝口封焊前,须考虑焊接对邻近区域所可能造成的损坏,如软质阀座受热损坏。
4.接合处有振动情形,须于封焊前将所有暴露于外部之丝口予以研磨移除再封焊。
5. 丝口封焊位置可实施PT检验
回复 支持 反对

使用道具 举报