高压蒸汽管道暖管注意事项有哪些/
返回列表
查看:
4626
|
回复:
2
[求助]
高压蒸汽管道暖管注意事项有哪些/
[复制链接]
changjunjie1985
当前离线
狗仔卡
changjunjie1985
发表于 2013-2-20 22:32
|
显示全部楼层
|
阅读模式
高压蒸汽管道暖管注意事项有哪些/
请专业人员回答
回复
使用道具
举报
提升卡
置顶卡
沉默卡
变色卡
zy1001
当前离线
狗仔卡
zy1001
发表于 2014-3-8 11:11
|
显示全部楼层
1.暖管前必须保证管道的支架是按照设计图纸完成的,必须检查每个支架的设置是否正确,特别是固定支架;
2.检查管道的低点排液或疏水是否有堵塞的情况,暖管前如可能,最好用空气预吹扫;
3.暖管时注意温度要缓慢升起,并检查低点疏水和管托位移的情况是否正常;
4.必须有人沿线巡检或者守候,检查管线的运行状况,并适当设置警戒线;
5.要有意外事故发生的应急措施;
6.暖管和吹扫时,由于噪音较大,要采用合适的通讯工具,保证联络畅通;