大多数设施都有接地电气系统,所以,在遭遇雷击或者使用过程中出现过载电压时,电流可通过一个安全的路径导入大地。接地电极在电气系统与大地之间提供了连接 通道。为了确保可靠地接地,电气规范、工程标准和地方标准往往为接地电极规定一个最小阻抗。为了保障系统的平均运行时间,国际电气测试协会每隔三年都要对指定接地电极的测试做出新的规定。接地电阻测试仪正是测量测试接地电阻及接地安全检测不可或缺的工具。
      接地电阻测试仪测量精度高,速度快,使用方便,特别适用于要求高的实验室和自动检测线上使用。新增断线报警功能即开路报警可以非常方变的知道仪器是否工作在正常测试状态。新增断线报警功能即开路报警。

测量步骤:
1)将两个接地探针沿接地体辐射方向分别插入距接地体20m、40m的地下,插人深度为400mm,如下图所示。  接地电阻测试使用图解  
接地电阻测试使用图解:a)实际操作 b)等效原理  
2)将接地电阻测量仪平放于接地体附近,并进行接线,接线方法如下:  
①用最短的专用导线将接地体与接地测量仪的接线端“E1”(三端钮的测量仪)或与C2、”短接后的公共端(四端钮的测量仪)相连。  
②用最长的专用导线将距接地体40m的测量探针(电流探针)与测量仪的接线钮“C1”相连。  
③用余下的长度居中的专用导线将距接地体⒛m的测量探针(电位探针)与测量仪的接线端“P1”相连。  
3)将测量仪水平放置后,检查检流计的指针是否指向中心线,否则调节“零位调整器”使测量仪指针指向中心线。  
4)将“倍率标度”(或称粗调旋钮)置于最大倍数,并慢慢地转动发电机转柄(指针开始偏移),同时旋动“测量标度盘”(或称细调旋钮)使检流计指针指向中心线。  
5)当检流计的指针接近于平衡时(指针近于中心线)加快摇动转柄,使其转速达到120r/min以上,同时调整“测量标度盘”,使指针指向中心线。  
6)若“测量标度盘”的读数过小(小于1)不易读准确时,说明倍率标度倍数过大。此时应将“倍率标度”置于较小的倍数,重新调整“测量标度盘”使指针指向中心线上并读出准确读数。  
7)计算测量结果,即R地=“倍率标度”读数ד测量标度盘”读数。