混合芳烃装置是否要设置有毒气体检测器,苯的装置、阀门都要设置有毒气体检测器吗?
[复制链接]
firemale
当前离线
狗仔卡
firemale
发表于 2013-1-10 14:51
|
显示全部楼层
|
阅读模式
混合芳烃装置是否要设置有毒气体检测器,苯的装置、阀门都要设置有毒气体检测器吗?是按距离阀门一米的阀门内设置吗?那么不是要设置很多?
回复
使用道具
举报
提升卡
置顶卡
沉默卡
变色卡
ywpyoung
当前离线
狗仔卡
ywpyoung
发表于 2013-1-12 15:26
|
显示全部楼层
需要,不会那么多,我们也遇到过这样的争论,某些老专家还居然要求在高处也要有,毒气都是空气比重1.7倍的,聋子的耳朵,没用的。
可以争论的。
法规=法律,律师,工程师。。。。。法官呢?
《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》GB50493-2009