查看: 3051|回复: 9

3.3MPa 110℃的蒸汽管道 PN40还是选用PN63的啊??

[复制链接]
Allen 发表于 2012-12-5 09:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬,小弟在工作中(做材料等级表)遇到这么一个问题3.3MPa 110℃的蒸汽管道,有没有必要用PN63啊?用20号碳钢能满足要求吗?GB3087?还是说选用20G的啊?
实在是没办法了 才来求助各位啊!!!
万谢万谢

评分

参与人数 1经验 +8 化工币 +8 收起 理由
mikewolf2k + 8 + 8 主题规范, 引导交流,加分感谢!^_^

查看全部评分

c23508 发表于 2012-12-5 11:17 | 显示全部楼层
PN50 相当美规 CL.300
ASME B16.5  A105  (相当20号钢)  150度C 容许压力 4.51 MPa
供参考

评分

参与人数 1经验 +16 化工币 +16 收起 理由
mikewolf2k + 16 + 16 热心支持, 加分鼓励!^_^

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

crester 发表于 2012-12-5 11:55 | 显示全部楼层
查HG/T 20592 PN 系列,你会找到答案
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| Allen 发表于 2012-12-5 22:23 | 显示全部楼层
20592我查了 ,刚好在临界值,从理论上讲 安全起见,从标准规范出发也是要选PN63的,
但是因为整个装置就这个三个管线压力高,所以上来问问高人,有没有人根据实际经验可以给准确建议的,
呵呵呵 谢谢各位大虾了
回复 支持 反对

使用道具 举报

lnwanghaitao 发表于 2013-4-23 18:51 | 显示全部楼层
建议用PN4.0。GB3087可以满足。
回复 支持 反对

使用道具 举报

beibeijia 发表于 2013-4-27 10:04 | 显示全部楼层
3.3MPa蒸汽温度在240℃左右,应该选用PN63的管子。
回复 支持 反对

使用道具 举报

zhangjuhua 发表于 2013-4-27 10:49 | 显示全部楼层
3.3MPa蒸汽温度在240℃左右,应该选用PN63的管子。
beibeijia 发表于 2013-4-27 10:04



    温度跟压力有一一对应关系吗,还是临界值存在对应关系?
回复 支持 反对

使用道具 举报

qq79205380 发表于 2013-4-27 14:50 | 显示全部楼层
选用PN63管子
回复 支持 反对

使用道具 举报

beibeijia 发表于 2013-5-3 16:46 | 显示全部楼层
回复 7# zhangjuhua

饱和蒸汽压力跟温度是一一对应的,如果是过热蒸汽,温度还会更高。
回复 支持 反对

使用道具 举报

liuchangwei 发表于 2013-12-24 15:17 | 显示全部楼层
真学到不少东西!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | [加入论坛]

本版积分规则

化工技术网- 赠人玫瑰 手有余香 ( 苏ICP备14035884号 )

快速回复 返回顶部 返回列表