干氯气管道是否可以使用碳钢 8613--2008
[复制链接]
niwei8848
当前离线
狗仔卡
niwei8848
发表于 2012-3-16 16:32
|
显示全部楼层
|
阅读模式
最近来检查,认为公司的氯气管道因为使用 碳钢,不合格。
要求公司整改。
看看论坛上很多TX都是使用碳钢。迷惑
求解惑
谢谢
回复
使用道具
举报
提升卡
置顶卡
沉默卡
变色卡
niwei8848
当前离线
狗仔卡
楼主
|
niwei8848
发表于 2012-3-19 14:07
|
显示全部楼层
继续求救
回复
支持
反对
使用道具
举报
lager
当前离线
狗仔卡
lager
发表于 2012-3-19 17:02
|
显示全部楼层
对于干氯气管道运输,用碳钢就可以,更换的时间根据压力等级所对应的管壁厚度有关,但碳钢管内表面要加一层聚四氯乙烯厚度在10μm-15μm使用效果可增加一倍以上
回复
支持
反对
使用道具
举报
qihx
当前离线
狗仔卡
qihx
发表于 2012-3-23 08:04
|
显示全部楼层
碳钢对干燥氯气是稳定的而对湿氯气就会被腐蚀,因而采用碳钢管输送干氯气是可以的。如果选用钢衬四氟管则更好了,但涉及到投资问题。
回复
支持
反对
使用道具
举报
qvqvnan
当前离线
狗仔卡
qvqvnan
发表于 2012-3-23 10:35
|
显示全部楼层
我公司走氯气管道都是碳钢管,但是压力不是很大
回复
支持
反对
使用道具
举报
westchem
当前离线
狗仔卡
westchem
发表于 2012-3-23 21:09
|
显示全部楼层
对于氯气来说碳钢足够了,谁说的碳钢不合格,问问他是哪个师母教的吧。如果碳钢被腐蚀的话,换成不锈钢也是无济于事,只能更换成哈氏合金或非金属的。只要保持氯气干燥,您就大胆地用吧,绝对没有问题。
回复
支持
反对
使用道具
举报
keyyy
当前离线
狗仔卡
keyyy
发表于 2012-9-11 17:09
|
显示全部楼层
回复
1#
niwei8848
干氯气用碳钢管道会有什么问题呢?全国都这样用!材质建议用16Mn。