今天找到答案了。8 z+ x% j: t5 G% ?! S$ u
8 S1 j) Z N1 h& d- Q+ k" d
& m$ W1 O, C. j/ V4 ?C Kv Cv 的定义
( w- }0 o2 L. P* [5 g+ B( k0 r! j① C有两个含义:1 IEC标准中各种运算的单位的流量系数的通用符号;
; ]) j B2 l7 ]* h8 _# I$ I2 x 2 我国长期使用的流量系数符号:采用工程单位制其定义为:温度为5~40℃的水,在1kgf/cm2 压降下,; J3 M, R# v" e$ c
每小时流过调节阀的立方米数。$ h+ q ^" X: d; v: ] e( i
② Kv:采用国际单位制(SI制)的流量系数:定义为温度为5~40℃的水,在105Pa压降下,每小时流过调节阀的立方米数。* Z4 z1 Y p0 G2 o7 q
③ Cv:采用英制单位的流量系数,定义为40~60℉(4.4~15.6℃)的水,在1lb/in2(7KPa)压降下,每分钟流过调节阀的美9 W u$ [6 E, y( i
加仑数。换算关系:Kv=0.865Cv CV=1.156Kv Kv=1.01C Cv=1.167C
# ^5 l1 \9 ]# W) n {④ MKS仅仅是因为采用工程制压力单位:1kgf/ cm2=0.980665×105Pa
* s' P/ q$ U: z) ?SI制:国际单位:压力单位:1kgf/ cm2=105Pa }二者差值不足2%,开方后仅约1%,差值引起的
+ T) y K) D9 B9 M `1 m6 `计算误差在工程上是允许的。依照GB4213-84中,单位换算 1kgf/ cm2=100KPa=0.1MPa.长期形成C系列,并未按照:Kv=1.01C来计算:所以Cv 与Kv的换算关系:Cv=1.167Kv, C=1.156Kv. |