现有一个120平方的氨气(或氯气)气瓶库房,属非敞开式建筑,请教该库房的有毒气体检测报警仪如何布置?
现查《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》GB50493-2009 的内容知:有毒气体距离释放源不宜少于1m,但气瓶库房不属于该规范所确定的释放源类型,而且按1m范围的要求来布置也不现实,请教各位同仁,该库房的检测器如何平面布置?
回复
使用道具
举报
提升卡
置顶卡
沉默卡
变色卡
zyqad
当前离线
狗仔卡
zyqad
发表于 2011-9-7 07:51
|
显示全部楼层
在可能有人经常操作的地方要设置,特别是门口附近。设置告诉设在地面以上300。
还有就是角落等窝风的地方
回复
支持
反对
使用道具
举报
lishun963
当前离线
狗仔卡
楼主
|
lishun963
发表于 2011-9-7 09:03
|
显示全部楼层
因为这个设计需要具体规范支持,不知道还有没有相关具体规范要求。
如果每2m布置一个检测器,那么120平方的气瓶库就要布置40个,业主也要骂死人的
回复
支持
反对
使用道具
举报
zyqad
当前离线
狗仔卡
zyqad
发表于 2011-9-7 11:22
|
显示全部楼层
每隔两米布置一个指的是生产当中可能泄漏的,不包括储存中的气瓶
所以说就在可能有人经常操作的岗位和门口设就差不多了
回复
支持
反对
使用道具
举报
dgz212
当前离线
狗仔卡
dgz212
发表于 2012-1-16 10:29
|
显示全部楼层
有毒气体报警仪检测范围在15m的半径内,重于空气离地300mm,轻于空气高于泄放源 1m处。
回复
支持
反对
使用道具
举报
wujij123
当前离线
狗仔卡
wujij123
发表于 2012-1-19 10:41
|
显示全部楼层
在库房的四个角上设置有毒气体报警器就可以了,再和强制排风系统进行联锁就可以了
回复
支持
反对
使用道具
举报
阿五888
当前离线
狗仔卡
阿五888
发表于 2012-1-28 11:43
|
显示全部楼层
根据气体的密度参照标准制定