查看: 6553|回复: 19

水压试验

  [复制链接]
周钦红 发表于 2011-8-25 14:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
情况是这样的:
    设计压力:1.0MPa,工作压力0.4MPa,试验压力0.5MPa,
这样的水压试验合适吗?
wangjiabao 发表于 2011-8-25 17:51 | 显示全部楼层
1.25培的设计压力,可以呀,最好在用公式校核一下应力。
回复 支持 反对

使用道具 举报

dusk 发表于 2011-8-25 19:36 | 显示全部楼层
回复 2# wangjiabao


    是工作压力吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

HMO 发表于 2011-8-25 20:52 | 显示全部楼层
当然不符合国标要求!试验压力必须要高于设计压力!
回复 支持 反对

使用道具 举报

amici 发表于 2011-8-26 13:51 | 显示全部楼层
参考相关标准吧
如GB 50235相关条款。
要看管道材质等,试压压力小于设计压力,不妥。
回复 支持 反对

使用道具 举报

小-东 发表于 2011-8-29 20:55 | 显示全部楼层
我们这的水压试验为设计压力的1.5倍,气压为设计压力的1.15倍。
回复 支持 反对

使用道具 举报

zwg1970060 发表于 2011-8-30 12:58 | 显示全部楼层
回复 1# 周钦红

設備還是管道?

一般情況下,

設備實驗壓力為設計壓力的1.25倍

管道實驗壓力為設計壓力的1.5倍

還需要考慮溫度係數

具體見GB50235及GB150
回复 支持 反对

使用道具 举报

xiaohongxin 发表于 2011-9-7 15:58 | 显示全部楼层
一般情况下,试验压力应高于设计压力。常用设计压力的1.5倍为试验压力。
回复 支持 反对

使用道具 举报

gaoyj1985 发表于 2011-9-9 12:59 | 显示全部楼层
楼上的回复已经是很好很详尽了~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

lovehui1120 发表于 2011-9-19 20:06 | 显示全部楼层
7楼答得全面!
回复 支持 反对

使用道具 举报

yingzx 发表于 2011-11-17 10:58 | 显示全部楼层
不符合规范要求,剧毒、可燃介质用SH3503,其它的可参考GB50235
回复 支持 反对

使用道具 举报

amici 发表于 2011-11-17 16:10 | 显示全部楼层
回复 11# yingzx


    SH 3501 吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

cbyjwhb 发表于 2011-12-1 11:07 | 显示全部楼层
新焊接的管道试验压力不够,如果是老管道勉强可以

评分

参与人数 1经验 +16 化工币 +16 收起 理由
mikewolf2k + 16 + 16 新人交流, 加分鼓励!^_^

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

牛死了 发表于 2011-12-19 21:00 | 显示全部楼层
其实很明显不太合适的,水试压力甚至小于设计压力,怎么起到严密性试验的作用呢?当然还没考虑到温度因素的影响;不知你应用哪里的,电厂汽水管道不适宜这样(1.5倍设计压力需要满足)。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 周钦红 发表于 2011-12-20 11:40 | 显示全部楼层
最大设计压力为1.0MPa,最大工作压力为0.4MPa,试验压力取最大工作压力的1.25倍。
回复 支持 反对

使用道具 举报