[讨论] 锅炉给水泵备用泵自启动问题

[复制链接]
qiubusan 发表于 2011-8-16 13:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
锅炉给水泵备用泵自启动是根据给水管流量控制呢?还是根据给水管压力来控制?
或者其他什么控制?
有规范说根据流量来控制,当流量低低时,启动备用泵,但是如果锅炉液位高出正常值,给水调节阀开度变小,那流量降低,并且可能降低到设定值,但是这个时候是不应该启动备用泵的;所以我认为用泵出口压力来控制,压力低于设定值,启动备用泵.
大家讨论一下啊
dahai123456 发表于 2011-8-16 16:51 | 显示全部楼层
你设定成电流控制的不行吗?