如何给孔板流量计设置在线蒸汽吹扫管线
[复制链接]
FUDESHENG
当前离线
狗仔卡
FUDESHENG
发表于 2011-7-18 12:44
|
显示全部楼层
|
阅读模式
本帖最后由 FUDESHENG 于 2011-7-18 12:46 编辑
: K$ u! s2 j/ |% L8 ]4 I
2 ]2 O5 a4 t3 S# `6 p) B$ [; ]
焦炉煤气中含有奈、焦油等物质,为了不让奈和焦油不附着在孔板上,减小孔板的孔径,增大孔板测量的介质压差,导致孔板测量结果偏大,应该定期使用孔板做蒸汽吹扫,去除孔板上的奈和焦油,蒸汽吹扫管线该怎么样布置或设置呢?相关的孔板前后肯定也要设置导淋或排污吧!
回复
使用道具
举报
提升卡
置顶卡
沉默卡
变色卡
51456438
当前离线
狗仔卡
51456438
发表于 2012-10-22 21:42
|
显示全部楼层
孔板前后是要要求足够的直管段 你设置导淋或排污的话会影响孔板的工作,造成很大测量误差的。你介质里含有奈何焦油,时间长了导压管里应该也会堵,可以考虑用蒸汽(如果压力够的话)从导压管终端往里吹。