取得SIL3认证的仪表能以单通道的方式构成SIS回路吗?

[复制链接]
fssj 发表于 2011-5-5 09:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
取得SIL3认证的仪表能以单通道的方式构成SIS回路吗?举例:如果一个压力变送器取得了SIL3认证,当用于有SIL3要求的安全仪表功能时,能够以1取1的方式组成回路的信号检测部分吗?
lantian2645009 发表于 2011-10-11 15:48 | 显示全部楼层
最好是用两个2取1或者三个来3取2,毕竟是SIS系统了,安全是最重要的,如果业主从经济来考虑的话那就让业主来决定吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

pawpaw001 发表于 2012-9-20 11:09 | 显示全部楼层
最科学的方法是通过计算出来。实际上就是概率问题。对于串联回路,总可靠性就是各部分的可靠性乘积。4 l; }  m- ?% d) V/ }/ Y0 W' b
相对于单仪表。2取1可以提高可靠性,3取二是可靠性和可用性都有提高。
回复 支持 反对