zwg1970060 发表于 2011-4-29 18:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
业主提出,压力管道安装用焊条需要复检。

压力管道安装,焊条需要复检吗?

记得压力容器有要求

如果有,是那一条规范说得,要做哪些复检项目????
dhbin007 发表于 2011-4-30 09:04 | 显示全部楼层
不管是不是压力管道,只要是焊材,就要按相应规范进行复检,如《石油化工低温钢焊接规程》SH/T3525规定,焊条应按批次进行药皮含水量或熔敷金属扩散氢含量的复检。
回复 支持 反对

使用道具 举报

jsjgc1 发表于 2011-4-30 10:38 | 显示全部楼层
即使标准没有要求,合同规范要求进行复验,那安装单位也得复验。同时焊材复验在你们公司得压力管道安装手册和程序文件中应该也有要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| zwg1970060 发表于 2011-5-7 08:05 | 显示全部楼层
回复 3# jsjgc1

谢谢楼上两位的答复,在GB50235和50236上边只是要求对焊条的规范管理。

特种焊条的复验是SH要求的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| zwg1970060 发表于 2011-5-7 09:42 | 显示全部楼层
回复 2# dhbin007

看了几个规范,包括石化的,铬钼钢焊接规程、镍铬钢焊接规程、低温钢焊接规程,只有低温钢焊接规程要求焊接材料分批次复验。
回复 支持 反对

使用道具 举报

zggandy 发表于 2011-5-7 14:41 | 显示全部楼层
我们公司的规范中要对压力容器用两年以上焊条进行复验,主要怕焊条时间长含水量不达标,影响焊接质量。不管是压力容器还是压力管道,既然是业主要求,肯定要答应的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

wangjiabao 发表于 2011-7-13 10:09 | 显示全部楼层
大家看看焊接材料质量管理规程:JB3223-1996:

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?[加入论坛]

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

飘零de雪 发表于 2011-8-11 16:41 | 显示全部楼层
tSG里连材料的复验都取消了,难道焊材还要求复验?
回复 支持 反对

使用道具 举报

zhchpeng 发表于 2011-8-14 13:58 | 显示全部楼层
原来的容规有关于焊材的复验的要求,新的固容规已经把此条内容取消了,如果质证书合格,焊条外表合格,就不用复验,因为焊条复验一般的制造厂家是做不了的
回复 支持 反对

使用道具 举报

hanpingsiping 发表于 2015-4-22 07:33 | 显示全部楼层
个人认为应该复检