peizhi8754 发表于 2010-9-26 14:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
rt!它们 的动作特性有无区别?分别用于什么情况下?
zsx 发表于 2010-10-14 21:07 | 显示全部楼层
在我的设计中,XV一般指两位式阀门,如紧急切断用的阀门,只有开和关两个状态。HV一般是手动控制或者手动阀门。手动控制是指手动给值。

评分

参与人数 1经验 +20 化工币 +20 收起 理由
wysqhyzz + 20 + 20 热心助人

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

FUDESHENG 发表于 2010-11-26 10:47 | 显示全部楼层
XV是程序控制的开关阀,HV是手动控制的调节阀,
回复 支持 反对

使用道具 举报