1.由于二只88酸贮槽最顶部都有DN100的法兰接口,并且没有安装阀门,是常开的,所以先将目前卧放的二只贮槽变换为垂直放,如果贮槽内有氢气,则可以从最顶部自动飘出贮槽;
2.将贮槽垂直放16小时后,通过人孔慢慢的加入一定量的液碱,加入液碱约在15分钟后,打开贮槽底部的阀门,并测则PH值,若PH值成弱碱性后(在7.5至8.5),停止加碱;
3.PH值成弱碱性后,关闭贮槽底部阀门,向贮槽内加水清洗,加水至贮槽1/5后,放置1至2小时,通过底部阀门放水,并测PH值,如果PH值成酸性,则放完水后再次加液碱中和,如果是中性或弱碱性,则进行下一步工作(排放污水须开临时排污申请单,按相关部门要求进行排放);
4.清洗的水如果成如果是中性或弱碱性,则经过贮槽底部阀门通入低压蒸汽进行置换和清洗,置换约需进行30分钟左右;
5.利用蒸汽置换完成后,再用仪表气(压缩空气)对贮槽进行置换,置换完成后必须有在贮槽顶部和底部分别取气体样进行分析;
6.分析样结果具备动火条件,则可进行动火补漏工作,如不符合动火条件,则应进行再次清洗和置换工作,直到取样分析结果符合动火条件为止。 |