大家好,昨天听说这样一件事情,我们装置的一台管式加热炉,炉膛温度600,介质入口温度230,出口温度330,排烟温度220,热负荷2.737Mw,共四个火嘴四个长明灯(一一对应),燃烧瓦斯,以前曾经因为部分火嘴熄灭,而在炉膛上部发生过闪爆事故,当时有一个火嘴和长明灯熄灭,导致出口温度下降,操作室操作人员习惯性的开大瓦斯流量,发现温度依然上不去,然后继续开打,还是无效,不得已去现场检查,刚到现场就听见炉膛上部一声巨响,发生了闪爆事故,但没有造成严重后果。
后来大家分析认为,是由于熄灭火嘴释放的瓦斯来不及燃烧,而聚集到炉膛的上部,形成爆炸性混合物,导致爆炸的产生,后来,我查阅了相关资料发现,瓦斯的点火温度是650-750度,我认为炉膛或者高温烟气不足以引爆瓦斯气,根本不会再上部发生闪爆啊。
还有,现在该炉子对流室温度比辐射式温度高了近60度,估计也不正常吧,请大家详细解释一下。谢谢! |